ИП320 устанавливается в пульт управления, отнесенный от ЩУ ( с блоком питания и ПЛК) на ~30 метров. Можно ли подать питание +24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране) , Помех не будет на линии связи ?
Вид для печати
Добрый день!
ИП320 устанавливается в пульт управления, отнесенный от ЩУ ( с блоком питания и ПЛК) на ~30 метров. Можно ли подать питание +24в и RS-485 в одном кабеле КИПЭВ 2х2х0.6 (2 витых пары в общем экране) , Помех не будет на линии связи ?
Вам нужно выбрать шрифт Microsoft San Serif. Также потребуется немного уменьшить длинные надписи.
Отправил вам на почту пример с отредактированным экраном.
ИП320(slave) + PLC110_60(master) + CoDeSys v2.3.8.1
решил добавить индикаторы битовых состояний
расставил индикаторы, присвоил им Бит элемента соответственно 0х 0..7
Добавил в Codesys (PLC Configuration) в Modbus(Master)->Universal Modbus Device->8-bit output module
в Module parametrs оставил регистр с номером 0
состояния не отображаются
всё остальное (регистры WORD и REAL) как работало, так и работает
пытался изменять параметр модуля "Command" - не помогает
покопал в примерах, обнаружил, что Бит элемента может быть 0х 160 и даже 208(пример ИП320(Slave)-ПЛК100-МВА8 с диска)
не понимаю как это связано с регистрами Modbus
в проекте ИП320 добавили биты ? ну так посчитайте каким регистром окажется бит 160-й
Вот если вы в панели отвели для битов с нулевого регистра, то эти регистры не должны больше нигде фигурировать.
0-й бит это самый первый(нулевой) бит регистра 0
не работает Вложение 38963
Здравствуйте!
Какая версия прошивки ПЛК?
Можете для начала прислать проекты на ИП320 и ПЛК110 на support@owen.ru с ссылкой на этот пост. Мы детально ознакомимся с проектами и дадим рекомендации по устранению ошибки.
support@owen.ru
host mx1.masterhost.ru [83.222.23.178]
SMTP error from remote mail server after end of data:
550-This message contains an unwanted binary Attachment in 8bit_modbus.rar.
550 Please visit https://masterhost.ru/support/faq/te...am/#attachment
И как выслать проект ? Переименовал rar
добрый день.
может кто сталкивался с такой проблемой,
при настройке ип320 (МАСТЕР)
В КОНФиГУРАТОРЕ в настройках номер бита в регистре
непонятные значки,
хотя при копировании и вставке в блокнот - цифры,
предполагаю, что по этому ни с какими регистрами плк не работает,
а только с 0-м и 1-мВложение 39210Вложение 39214
Вложение 39218
Панелька выпуска 21.09.2017, зав. номер 1550917092306099, отказалась работать с конфигуратором 9-ой версии. С 8-ой работает нормально. Отличие в железе панельки, или можно прошить под 9-й конфигуратор?
В проекте шесть экранов. При листании в сторону увеличения все работает по кругу, т. е. 1-2-3-4-5-6-1-2 итд. При листании в сторону уменьшения работает так 5-4-3-2-1-всё, никаких изменений. Т. е. не происходит переход на экран №6. В атрибутах экрана №1 указано, что следующий №2, предыдущий №6. Смена номера предыдущего экрана ни к чему не приводит. Как это победить?
Проект выложите, пожалуйста. Или пришлите мне на почту.
Проект для ИП320
Проблема в этом:
Вложение 39465
Всё, заработало. Спасибо. Редко приходится работать с такими панельками, всё не упомнишь.
Привет всем. Подскажите пожалуйста я правильно понимаю что, Панель ИП320 работает только в одном из режимов (Master) или (Slave). И скажем заставить её читать по RS485 (Master) и в тоже время передать данные по RS232(Slave) не возможно.
Спасибо. И очень жаль. Ведь если сделать связку ИП320+МВ110-224.4ТД + PLC. получились бы не плохие четырёх канальные весы с индикацией и с дозированием итд.
А что в ней есть такая возможность?
Моя задача несколько крупнее чем возможности этой панельки. Мне нужно управлять 12-ю весами проводить одновременное дозирование компонентов, вся информация о весе передаётся в плк для обработки.
Просто не совсем понимаю как это выполнить на плк от Овена. Замудрёно это как-то. По-крайней мере создание масива данных.
KIPSHOP
У ПЛК два порта RS, на один вешаете панельку, на второй - остальную периферию. ПЛК вторым портом в режиме мастер опрашивает периферию, а первый порт в режиме слейв получает и предоставляет данные для панельки. Если надо передать прямые данные с периферии в панель, то делается трансляция. Т. е. регистру в порту для панельки присваивается содержимое регистра с порта периферии.
Пример:
Попутно можно преобразовывать данные как угодно, если есть такая необходимость.Код:var
iReg1_MB:word; //регистр чтения из МВ, порт 2 мастер.
oReg1_Disp:word; //регистр для передачи на ИП320, порт 1 слейв
end_var
oReg1_Disp:=iReg1_MB;
Например так:
И, кстати, если ПЛК и ИП физически расположены недалеко друг от друга, то панельку можно подключить по RS-232, тогда будут свободны оба порта RS-485. Настройка\работа ничем не отличается.Код:oReg1_Disp:=iReg1_MB*10;
Спасибо за ответ, но проблема кроется в другом и она обсуждается в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29637
Проект для ИП320 создал в конфигураторе версии V9.4.3, но панель в наличие старая, под конфигуратор V8.0.
Возможно ли конвертировать проект с V9.4.3 на V8.0?
Здравствуйте! Наш инженер ушел на пенсию :mad: Помогите разобраться с его проектом.
Конкретно я не могу понять как он меняет уставки с панели. В панели кнопкой он кратковременно устанавливает 1 в 33 бит(причем все кнопки с 1 по 9 делают то же самое). В ПЛК же написано что с 3 регистра он берет готовое число переводит его в % и кидает в ЧРП. Боюсь что он не тот проект оставил либо я просто не понимаю.
Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
IF A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;
Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
Шёл третий день поисков регистра №3....
ЗЫ.
Было сказано -Вложение 39661Цитата:
кнопы-то сдвинь ..
Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3