Спасибо! Именно это мне и было неизвестно: "МСД работает с конфигуратором только по порту RS1...".
Значит буду использовать два преобразователя AC4. Может когда-нибудь появится МСД-200 с одним портом RS-485 и соответствующим конфигуратором.
Вид для печати
Спасибо! Именно это мне и было неизвестно: "МСД работает с конфигуратором только по порту RS1...".
Значит буду использовать два преобразователя AC4. Может когда-нибудь появится МСД-200 с одним портом RS-485 и соответствующим конфигуратором.
По работе OPC-сервер ОВЕН.
Пришёл к выводу, что InSat Simulator Master OPC Data Server больше не актуален. Вместо него предлагается MasterOPC Universal Modbus Server и в нём как раз есть возможность эмуляции.
Думаю, что просто необходимо в OPC-сервере ОВЕН сделать возможность эмуляции. Люди смогут перед покупкой прибора проверить возможность его применения. И как в OWEN Logic сделать on-line базу с эмуляторами работы всех приборов ОВЕН, чтоб и разработчики могли их туда добавлять. А они уже сами решат как прибор должен эмулироваться. И пусть там будет несколько версий одного и того же прибора из-за различия параметров. Тем более, что OPC-сервер ОВЕН уже умеет делать файлы .dev. Жаль, что это нигде не написано. И лучше, чтоб у пользователя была возможность выбора места сохранения прибора кроме как в библиотеку, т.к. библиотека находится в папке "Документы", а она теряется самой первой при глюке ОС Windows всех версий. Я этой папкой сам не пользуюсь и своим знакомым запрещаю.
Конечный пользователь сам выберет, что ему надо из обширного списка on-line версий одного и того же прибора.
Добрый день!
Чтобы сделать эмуляцию, нужна поддержка скриптов. Если мы ее реализуем, то ОРС-сервер перестанет быть бесплатным.
Вы можете сохранить шаблоны устройств в любом месте. Для этого используются кнопки "экспорт из библиотеки" и "импорт в библиотеку". Экспорт позволяет сохранить шаблон устройства из библиотеки в любой папке на ПК, импорт позволяет сохранить устройство из папки в определенную категорию библиотеки.
Не очень поняла, зачем несколько версий приборов?
Спасибо за кнопочку экспорт. Сам её не разглядел. Удобно.
Если пользователи-разработчики будут сохранять в on-line библиотеку свои приборы, то при разных настройках одного и того же прибора будут разные версии. Хотя, время всё расставит на свои места. Где-то будут несколько вариантов прибора, где-то - не будет. У приборов с жёсткой логикой - может и не будет. Хотя я сам прописываю в сервере ТРМ-200 и не всё мне из него нужно. А из ТРМ-202 больше нужно. Когда СКАДА и демо и на 32 или 64 тега - от чего-то приходится отказываться. Когда будет заказчик. я конечно куплю СКАДу, но опять же - заказчику. Для личного изучения - пока накладно. Хотя, если будут заказы - куплю и для себя любимого.
И всё-таки надо предусмотреть в ОРС-сервере ОВЕН какую-то симуляцию. Сейчас, в процессе изучения мне приходится прыгать между серверами, т.к. в ОРС-сервер ОВЕН нет симуляции. А делать её внутри СКАДА - как тогда проверить работу сервера?
Было бы ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ - режим симуляции для каждого прибора !!! И интеграторы, которых каждый год только добавляется, без потери времени, могли бы СРАЗУ изучать работу приборов. Много ведь не надо. Всего лишь "пила", "синусоида", "булево"-да-нет, ну и какое-то статичное вещественное значение со знаком. И чтоб можно было их менять из СКАДА, как бы управляя прибором, в нужные регистры. Сложно? Такое я пожалуй купил бы даже в процессе изучения.
На сегодняшний день, прочитать инструкцию каждого прибора не представляется возможным. Вот и приходится теребить поддержку, чтоб разжевали что и как работает. А включил симулятор - и без обращения в поддержку всё ясно и понятно. Красота!
И ещё симуляторы позволят быстрее нарисовать ГОТОВЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ проект в виде демонстрационной версии для показа заказчику и быстрее будет процесс убеждения заказчика, а соответственно - у Вас увеличение продаж.
А на словах убедить заказчика сложно. Ну плохо он убеждается, пока не увидит готовый результат. А рисовать демо в СКАДА - очень муторно. Особенно начинающему.
Да и не будет это ГОТОВЫМ и РАБОТАЮЩИМ.
Вот о чём я и писал. Пока с Вами обсуждал всё это - сам делал свой первый демо проект на МастерСкада. Конечно он не идеален, но я повторяю - у меня он первый! Это то, что УЖЕ можно показать заказчику. Это то, от чего у заказчика загорятся глаза. Конечно, можно это подрехтовать под конкретную задачу, а пока и так сойдёт. И моё первое впечатление такое, что если бы мне пришлось подключить реальные приборы - было бы в 100 раз проще и легче. Столько условностей держать в голове - просто ужас!
Итак - это демо. И, к сожалению, это демо никогда не будет работать с приборами. Вместо них - условности. А как было бы здорово - нарисовал заказчику демо, убедил его, а потом всего лишь подключил приборы и не надо делать бестолковую работу дважды.
Всем желающим посмотреть проект и оставить комментарии - смотрите НО !!! комментарии оставьте себе !!! Повторяю - у меня это ПЕРВЫЙ проект на МастерСкада! И он совсем не идеальный и не для образца! Если у Вас первый был лучше - в студию!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
Почему-то не удаётся прикрепить файл 10 Мб zip, хотя ограничение 200 Мб.
А что, Ваши сайтостроители не могут написать на великом и могучем фразу: "The file(s) uploaded were too large to process." ?
Уважаемая Маргарита!
В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
Переменную на сайте облака добавил.
Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
Предполагаю , что в моем случае необходимо:
1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой :).
Добрый день!
Есть способ проще.
В ОРС-сервере (в той же самой конфигурации) нажимаете на "Узел", затем "Добавить устройство", открывается список с уже добавленными переменными. Добавляете нужную Вам.
Затем в MasterSCADA нужно добавить новый тег в ОРС-сервер. Для этого правой кнопкой мыши на ОРС-сервер - вставить ОРС-переменные. Выбираете там отсутствующую переменную и добавляете в проект.
Здравствуйте, разрабатываю проект в котором 66 контроллеров Овен ПЛК 100-220.Р-М, разбитые на 9 сетей RS-485 опрашиваются новым Овен OPC сервером по протоколу modbus-rtu через преобразователи moxa nport 5232. Общее число тегов 792. Очень часто появляется ошибка Нет ответа от устройства.
Настройки опроса - по умолчанию. Подскажите пожалуйста, что изменить в конфигурации OPC, чтобы свести число ошибок к минимуму.
Фрагмент лог-файла:
2018-08-28 09:17:24.4447 TRACE 28-08-2018 09:17:24.444 : device: Станки_610_614.613 port: Tx Tx, size: 8, data:[0D 03 00 00 00 12 C5 0B ]
2018-08-28 09:17:24.4604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.460 : device: Станки_610_614.613 port: Rx Rx, size: 41, data:[0D 03 24 5D 7A 40 0F 47 A5 00 00 01 A9 00 00 00 01 00 00 00 0E 00 00 9C F0 00 00 9C F0 47 A5 01 A9 00 0E 02 46 00 01 78 C6 ]
2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : device: Станки_601_609.602 port: Tx Tx, size: 8, data:[02 03 00 00 00 12 C5 F4 ]
2018-08-28 09:17:24.5229 TRACE 28-08-2018 09:17:24.522 : Нет ответа от устройства device: Станки_801_810.804 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:24.6010 TRACE 28-08-2018 09:17:24.601 : device: Станки_811_814.812 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_610_614.614 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
2018-08-28 09:17:24.6166 TRACE 28-08-2018 09:17:24.616 : device: Станки_811_814.812 port: Rx Rx, size: 41, data:[07 03 24 C0 25 3F 9C 24 0F 00 00 00 BF 00 00 00 01 00 00 00 15 00 00 29 2A 00 00 29 2A 24 0F 00 BF 00 15 02 1C 00 01 0A 56 ]
2018-08-28 09:17:24.6322 TRACE 28-08-2018 09:17:24.632 : device: Станки_610_614.614 port: Rx Rx, size: 41, data:[0E 03 24 00 00 00 00 36 F7 00 00 01 23 00 00 00 01 00 00 00 07 00 00 68 90 00 00 68 90 36 F7 01 23 00 07 00 00 00 00 E1 AC ]
2018-08-28 09:17:24.6792 TRACE 28-08-2018 09:17:24.679 : Перезапрос после ошибки device: Станки_801_810.804 port: Tx Tx, size: 8, data:[07 03 00 00 00 12 C5 A1 ]
2018-08-28 09:17:24.8354 TRACE 28-08-2018 09:17:24.835 : device: Станки_811_814.813 port: Tx Tx, size: 8, data:[06 03 00 00 00 12 C4 70 ]
2018-08-28 09:17:24.8510 TRACE 28-08-2018 09:17:24.851 : device: Станки_811_814.813 port: Rx Rx, size: 41, data:[06 03 24 B5 CA 3F 94 18 8E 00 01 06 2C 00 00 00 17 00 00 00 49 00 00 39 46 00 01 39 46 18 8E 06 2C 00 49 02 31 00 01 2D 34 ]
2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : device: Станки_610_614.610 port: Tx Tx, size: 8, data:[0A 03 00 00 00 12 C4 BC ]
2018-08-28 09:17:24.8823 TRACE 28-08-2018 09:17:24.882 : Нет ответа от устройства device: Станки_617_643.619 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:24.8979 TRACE 28-08-2018 09:17:24.897 : device: Станки_610_614.610 port: Rx Rx, size: 41, data:[0A 03 24 EB 5D 3F 90 17 1E 00 00 00 7B 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 19 94 00 00 19 94 17 1E 00 7B 00 01 02 1F 00 01 9A F1 ]
2018-08-28 09:17:24.9604 TRACE 28-08-2018 09:17:24.960 : Нет ответа от устройства device: Станки_815_615.616 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2018-08-28 09:17:25.0386 TRACE 28-08-2018 09:17:25.038 : Перезапрос после ошибки device: Станки_617_643.619 port: Tx Tx, size: 8, data:[0E 03 00 00 00 12 C5 38 ]
Спасибо Маргарита!
Есть еще вопрос: число повторов при ошибке установлено 3, через какой период OPC-сервер вновь попытается опросить устройство, если 3 попытки завершились ошибкой.
Все привет.
Есть ПЛК100, который требуется опрашивать по протоколу Modbus TCP. При установке Овен ОПС-сервера на физический компьютер и конфигурировании его под опрос этого ПЛК (адрес, IP, адреса регистров) опрос ПЛК проходит прекрасно, очень стабильно и всё нравится. Но стоит только поставить ОПС-сервер на виртуальную машину Microsoft Hyper-V, сконфигурировать его, то опрос ПЛК проходит очень нестабильно, данные с него получаются примерно раз в 30-40 секунд, остальное время - "Ошибка установки соединения с устройством" и "Нет ответа от устройства". Сеть предприятия доменная. Пробовали на разных хост-машинах, ставили на виртуальные машины разные операционные системы, ошибка остаётся. Ниже скрины ОПС-сервера (качество переменных Good появляется только раз в 30-40 секунд на 2-3 секунды). Так же прилагаю лог. Циклический PING на этот контроллер с виртуальной машины идёт стабильно, постоянно с минимальными задержками. Брэндмауэр отключен, антивируса нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите, в чём может быть проблема?
Вложение 38528
Вложение 38529
Здравствуйте.
Использую Овен OPC сервер для опроса группы контролеров ПЛК 100.
Подскажите пожалуйста, есть ли в ОРС сервере возможность обнулить все переменные при отсутствии связи с ПЛК(например он обесточен).
Спасибо за быстрый ответ.
Задача такая: нужно чтобы при выключении питания ПЛК, в MasterSCADA передался 0, а не оставалось "висеть" последнее полученное от ОРС-сервера значение.
В SCADA я эту ситуацию обрабатываю, просто ищу наиболее оптимальный метод.
Доброго времени суток.
Не могу связать SCADA WinCC c OPC.
Установлены новый ОВЕН OPC-сервер версии 1.9.6.1.14672 и WinCC Explorer V7.3. Так же уже установлен OPC INSat, который прекрасно работает со SCADA.
Столкнулся со следующей проблемой - WinCC не находит OPC OWEN.
Может что-то не так делаю?
Скрин окна поиска: Вложение 39088
ОС - Windows server 2008 R2/
Брандмауэр отключил, антивир тоже. ОРС переустановил. Ситуация не поменялась.
Сам ОРС сервер получает данные от OwenCloud. Я их вижу, но прокинуть на WinCC пока не выходит.
Может еще есть идеи?
Заранее спасибо.
Добрый день.
После долгих мучений добился следующего:
Установка OPC-сервера Lectus каким-то образом решила существующую проблему - вместе с лектусом в списке появился и ОВЕН-OPC и еще целый список различного мусора.
Помучившись еще немного заставил все это диво работать как надо.
Есть одно замечание - при работе WinCC новый ОРС-сервер ОВЕН самостоятельно запускается вне зависимости от того поставил ты его в "СТОП" или нет. Соответственно, для того, чтобы сконфигурировать новый ОРС-сервер ОВЕН, нужно остановить запущенный проект в WinCC. Если этого не сделать, новый ОРС-сервер ОВЕН через 10 секунд после нажатия кнопки "СТОП" становится автоматически в "RUN".
Аналогично с Simple-Scada. Simple-Scada Server (составная часть Scada) если проект запущен и потеряна связь с OPC перезапускает опрос, это нормально. В моем случае я останавливаю выполнение проекта на сервере и спокойно работаю с проектом и с конфигуратором ОРС.
У OPC-сервера InSAT картина иная - если принудительно его останавливаешь, то запускается он только с кнопки "Запуск". При этом проект на WinCC крутится и продолжает опрос и работу с другими модулями (допустим иные OPC-серверы или связь по TCP/IP). По мне, это удобно. :rolleyes:
Добрый день.
Сообщите условия на которых можно использовать новый ОВЕН OPC сервер. Что там платно, что бесплатно и прочие подробности.
Здравствуйте.
Я использую Новый Овен OPC-сервер для опроса группы контроллеров ПЛК 100-220.Р-М.
В Ч.А.В.О. написано, что при частых ошибках опроса, нужно задать паузу между запросами. Я поставил 20 мс, но ситуация не поменялась, ошибок очень много.
Возможно из опыта Вам известно, какую паузу между запросами установить именно для ПЛК 100-220.Р-М? Контролеров 66 штук, объединены в 9 сетей по RS-485.
Подключение к ПК с OPC-сервером по ethernet через moxa nport 5232 в режиме RealCOM(виртуальные COM-порты).
А опрашивать прибор и посылать данные в Cloud Owen можно?
Хотелось бы иметь возможность удаленно зайти на ПК с ОРС сервером и, при необходиомсти, поменять программу.
С функционалом OwenCloud можно ознакомиться здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231494
Если в приборе поддержан протокол Modbus RTU/ASCII, то можно.
Наш ОРС-сервер работает с OwenCloud. Пользователи могут с помощью ОРС-сервера передавать в SCADA-системы значения со своих устройств через облако.
Доброго времени.
Вопрос такой - как в ОРС сервере настроить транзит ТЕГов с узла на узел?
Например узел 1 опрашивает несколько ТРМ32, узел 2 связан с OwenCloud.
Требуется пересылать данные между узлами 1 и 2 , это возможно?
Жаль.
Вроде несложная функция - один ТЭГ в другой значение параметра передает..
Значит я придумал еще одно применение для ОРС сервера - собрать данные с кучи приборов (Овен разумеется) и сложить это все в OwenCloud, который и будет в данном случае Скада системой. Сейчас этому мешает только невозможность связывать два узла в конфигурации ОРС сервера на уровне ТЭГов.