Если бы) Теплообменники разного габарита и пар у клиентов разной температуры.
Вставил макросом ПИД, настроим вручную.
Вид для печати
8 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.
1) Мне вот интересно, из чего исходили сделав РТ1000, если в промышленности распространены именно терморезисторы РТ100 ?
Взято с сайта https://owen.ru/product/pr102
2) Когда введут язык программирования ST ?
Добрый день!
1. Так как подключение датчиков к ПР осуществляется по 2-проводной схеме, удобно использовать высокоомные датчики. Линия связи вносит меньшую погрешность в измерение.
РТ1000 приведен на сайте как самый распространенный из таких датчиков. На самом деле, подключать ко входу можно широких спектр высокоомных датчиков. Тип выбирается в настройках входа.
Датчики РТ100 также можно подключать, используя макросы из менеджера компонентов.
2. Над внедрением языка ST уже работаем, точных сроков пока нет. Скорее всего, ST будет доступен в более поздних ПР, для ПР102 будет традиционный FBD.
Хорошо, зайдём с другой стороны: У вас полно уже старых моделей ПР и ПЛК с двухпроводной схемой включения, например ПЛК 150-154. Там прекрасно реализован программный выбор не только термосопротивлений, но и термопар и стандартных сигналов. Зачем изобретать каждый раз велосипед, если есть проверенные решения?
Почему не сделать стандартный ПТ100, ПТ50, добавить ещё термопары, а ПТ 1000 и сопротивления 300 Ком под заказ или через любимые вами макросы. Достаточно добавить одну строчку, компенсации сопротивления проводов. Сделали никому не нужные 300 Ком, зачем? Зачем вы усложняете жизнь себе и главное своим клиентам?
По поводу 3 проводной схемы, уже написали неоднократно на форуме, можно использовать 2 вход, а лучше использовать съёмные клеммники, занимают меньше места, используют винтовые соединения, удобные ( кстати уже встречал на многих подобных изделиях Российских фирм).
Добрый день!
Стоит помнить, что ПЛК150-прибор другого ценового сегмента. Ка Вы могли заметить, ПР102-более бюджетное решение.
Мы же стремимся оставаться в "среднем" ценовом сегменте. Для того, чтобы прибор оставался бюджетным, мы принимаем определенные решения, в том числе и схемотехнические.
Возможность подключения, например, термопар, увеличит себестоимость каждого входа. Это неизбежно приведет к увеличению себестоимости и конечной стоимости прибора. Для многих пользователей разница будет ощутимой, особенно если речь идет о больших объемах закупок.
Также важно позиционирование прибора. Мы проанализировали и пришли к выводу, что ПР102 применяется, в основном, в системах вентиляции, отопления ГВС.
Там гораздо чаще используются термометры сопротивления или термисторы.
Кстати, если необходимо подключить термопары к ПР, можно воспользоваться модулем ПРМ-3:)
При этом 0..300 кОм сложно назвать "никому не нужными". К такому входу могут быть подключены термисторы или термометры сопротивления, а также датчики с нестандартными характеристиками или, например, потенциометры.
По поводу популярности РТ100 или РТ100: здесь все индивидуально.
А подключать к ПР мы рекомендуем РТ1000, потому что при подключении через второй вход Рт100 вдвое уменьшается количество подключаемых датчиков.
А для вентиляции или отопления это весьма болезненно.
Конечно, есть пользователи, которым больше подходит ПЛК150 или другие устройства из этого ценового сегмента. Именно поэтому в компании ОВЕН широкий ассортимент продукции. Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог найти подходящий прибор.
Так что жизнь не усложняем. Наоборот-стараемся упростить:)
Спасибо, мы постараемся учесть Ваши пожелания и будем размышлять над схемотехническими решениями!
Товарищи, доброго дня.
Купил пр102 (ПР102-230.2416.01.1) для целей домашней автоматизации, где логику сервера будет играть home assistant на rasberry pi3
Стоит основная задача связать по modbus эти коробочки между собой (есть два варианта modebus/ethernet и rs485/usb).
Приобрел Конвертер Espada USB/RS-485 соединив c ПК на базе windows и пр102 для тестирования. Но в приложении modebus poll так и не смог добиться соединения -ошибка timeout error (пр102 настроил как slave). Попытки соединения через rasberry pi дали такой же результат.
У меня 3 вопроса:
Есть неведомая мне проблема с использованием сторонних конвертеров usb/rs485?
Если есть, то какой самый бюджетный вариант можно выбрать для связи usb/rs485?
Какой лучше конвертер использовать для rs485/ethernet ?
Добрый день.
Проблем быть никаких не должно для для связывания со сторонними конверторами ни rs485 ни rs485/ethernet. Вот пример работы ПР102 через модбас: https://www.youtube.com/watch?v=S3eJyeV7K0o с разными преобразователями.
Благодарствую.
Проблема оказалась в нерабочем usb/rs485 конвертере. Благо в закромах оказался второй.
Доброго времени суток, для дискретным входов принципиальна полярность напряжения, или можно подключать по аналогии с плк110 (имею ввиду на входных цепях стоит что-то типа PC814?)
PS: все, нашёл ответ на 23 странице, пошёл за костылями в магазин...
PSPS: На спичках не экономят!
Нет, к сожалению полярность важна. На сом -минус, на сигналы - плюс. Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог.
Вы программу приложите, гадать на кофейной гуще тут никто не умеет. Врятли что-то там секретное
Можно ли средствами ПР102 измерить напряжение питающей сети?
Подскажите, как одновременно к паре входов с одним общим контактом подключить термометр сопротивления и датчик 4..20 мА с внешним питанием? Я правильно схему понимаю? (Вложение).
И еще вопрос: можно ли изменять параметры RS-485 реле при помощи переменных? Хотя бы адрес. Планируется собирать однотипные шкафы, они могут оказаться в одной сети RS-485.
del (копия)
Приветствую!
Товарищи, можно к пр102-230.2416.01.1 подцепить 2 модуля ПРМ-220.1 что бы получилось еще +16 выходных реле? То что модуля подцепить 2 я нашел, но на схеме нарисованы последовательно 220.1 и 220.3 что смущает.
модуля прикручиваются в любой конфигурации.Цитата:
Приветствую!
Товарищи, можно к пр102-230.2416.01.1 подцепить 2 модуля ПРМ-220.1 что бы получилось еще +16 выходных реле? То что модуля подцепить 2 я нашел, но на схеме нарисованы последовательно 220.1 и 220.3 что смущает.
Подскажите пожалуйста, есть 2 устройства ПР102 как в Owen Logic увидеть их общую рабочую зону чтобы написать программу вот в таком виде:
Именуем первый ПР102-1 это будет главный (мастер), второй ПР102-2 будет "играть роль" ПРМ. Примерно хочу получить вот что - вход I1 (по обычному выключателю с фиксацией) у ПР102-1 должен управлять выходом Q1 у этого же ПР102-1 и выходом Q1 у ПР102-2.
Как можно реализовать такую схему?
P.S не программировал ни разу, инструкции почитал, видео посмотрел, но ничего не понял
Добрый день. Программировать оба устройства нужно отдельно, т.е. создавать 2 проекта, в одном ПР делать мастером в другом слейвом, общение будет через сетевые регистры. Если в слейве (во втором ПР102) логика не предполагается, то его можно не программировать, переключить в "СТОП" и работать как с обычным модулем ввода/вывода, только регистры правильно прописать в мастере.
Да, простое же решение: pnp, npn, сухой контакт. В режиме ~220В скорость реакции больше и можно =220В. Хотите артикул оптрона сходу дам).
А по поводу непробиваемости Овена: пару лет после выхода ПР200 бился за безопасное состояние выходов и/или за таймаут опроса в режиме слейв (чтобы слейв знал, что его не опрашивают), а потом забил. Делаем сетевой ВДТ - тот еще костыль, да еще с учетом отсутствия поддержки широковещательной записи.
Релиз 1.19.264
Изменено
Валидация переменных Modbus Master. Убрали ограничение на создание нескольких переменные Modbus Master с одинаковыми регистрами, но разными функциями чтения. Теперь можно создать переменную для чтения битовой маски (целочисленная переменная) и нескольких переменных для чтения отдельных битов битовой маски (булевы переменные).
Как это сделать? Ругается на одинаковый адрес или на неправильную функцию опроса. И битовую маску как задавать? Десятичным числом?
Под регистрами подразумеваются сетевые входные/выходные переменные?
То есть получается что ПР102-1 я делаю мастером, а ПР102-2 слэйвом?
На приложенном изображении правильно ли заданы настройки для ПР102-1? У ПР102-2 настройки такие же, только номер слота 2, верно?
Вложение 54286
Кажется понял, настройки выходят такие? Первый скрин это ПР102-1, а второй ПР102-2
Вложение 54299
Вложение 54301