Сообщение от
Artemegorich75
Добрый день. Выполняю проект на связке ПЛК210 и ВП110, веб - визуализация. Возникли трудности с отображением тренда.
1. Элемент "выбор временного диапозона" привязанный к тренду, добавленный с помощью ПКМ "вставить элементы для управления трендом" с интервалами 10s,30s,1m,10m,30m, 2h, 10h, 1d,Auto, работает с большим временем отклика, переключение занимает более минуты, иногда переключение совсем не происходит.
2. Ползунок на элементе "выбора интервала дат" привязанный к тренду, не получается сместить влево, ни кнопкой "<", ни перетаскиванием пальцем ползунка, по кнопке "<<" перемещение на другой отрезок времени происходит, но так же не всегда и с временем ожидания более минуты.
Поскольку визуализация для панели создается в среде CODESYS, по совету на оф. сайте ВП110 в установках менеджера визуализации включена "обработка мультикасания", в панели ВП110, создано две вкладки.
Данные проблемы делают работу с трендами на панели ВП110 крайне затруднительной и почти невозможной.
Вопрос, есть ли возможность устранить данные зависания и ускорить обработку нажатий в проекте при работе именно с трендом? остальные элементы имеют нормальное время отклика и срабатывают.
3. В настройках задачи тренд установлено сохранение трендов "без ограничений".
Вопрос, как приблизительно узнать какой период времени будет сохраняться тренд при записи 3 переменных формата REAL, каждые 100мс, учитывая что в проекте также настроено сохранение тревог с максимальным количеством записей 400. В узле Drives FS size Встроенная Flash, указан 138 мб, значит на данные тренда и тревог остается 512 - 138 мб?
Надеюсь на Вашу помощь.