Vyachep, спасибо! До RTRING не додумался.
Вид для печати
Vyachep, спасибо! До RTRING не додумался.
В связке с Д-триггером, детектор переднего фронта не нужен!
Согласен, что не нужен. Пользуюсь обычно RS и SR, особенность D (срабатывание по фронту) подзабыл. Зато указал направление. :rolleyes:
у меня стоит Импульс включения заданной длительности (TP) перед триггером :rolleyes:
Как в одну переменную можно вносить несколько значений?
Вот есть переменная "авария", в менеджере экранов я определил что 0-нет аварий, 1-авария 1го датчика, 2-авария 2го датчика и т.д.
А как теперь в эту переменную вносить эти значения? И пусть отображается последняя сработавшая.
Был бы блок Sel с несколькими входящими значениями, почему его такой не сделать? чтобы кол-во входов его можно было менять вручную, а не всего два как сейчас.
продолжу :) есть два входа включающие через AND выход. Второй вход это датчик перегрева (NC). В случае его срабатывания хочу отключить повторное срабатывание (датчик может остыть) до перезапуска первого входа (т.е. его отключение и повторное включение). Подскажите, как реализовать?
Мне сразу множество вариантов лезут в мозг, расталкивая друг друга, вот первый что сумел дойти:
Вложение 30133
А это мой вариант схемы.
Вложение 30134