Коллеги, привет.
Сегодня столкнулся с очень неприятной ситуацией. После сброса питания все сетевые переменные в приборе ПР103 сбросились на значения по умолчанию. Версия ПО прибора 1.5.1
Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 300.
Отдельно интересует мнение поддержки.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. К письму приложите Ваш проект и схему подключения.
Запись значений в retain-память происходит при перезагрузке по питанию.
При возникновении аварийной ситуации, связанной с retain-памятью, прибор может восстановить значения, которые были записаны в прибор при последней удачной записи в энергонезависимую память (возможно, она у Вас была еще со значениями по умолчанию).