Вид для печати
Цитата: Сообщение от teikovo43 В рыбном цехе на палубу выше, собран щит упаковки никаких проблем замечено не было. Спасибо. Видимо с ABB что-то не так.
Приветствую, да у меня модуль МВ110 - 8АС, при помощи него могу ли я измерять переменный ток в программе?
Цитата: Сообщение от Артем98 Приветствую, да у меня модуль МВ110 - 8АС, при помощи него могу ли я измерять переменный ток в программе? Ты меришь переменный ток или напряжение ?
Ну по сути на модуль подключен датчик тока, но с датчика приходит напряжение)
Цитата: Сообщение от Артем98 Ну по сути на модуль подключен датчик тока, но с датчика приходит напряжение) У тебя вход модуля как сконфигурирован, 0...20 мА ? Датчик тока конкретно какой ?
Цитата: Сообщение от IVM У тебя вход модуля как сконфигурирован, 0...20 мА ? Датчик тока конкретно какой ? Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S.
Цитата: Сообщение от Артем98 Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S. Ты через входное отверстие датчика что пропустил ?
Цитата: Сообщение от Артем98 Вход модуля сконфигурирован как 0-10 В! Датчик тока LF505S. Вход модуля должен быть сконфигурирован как токовый, т.к. максимальное сопротивление нагрузочного резистора датчика не может превышать 149 Ом.
Цитата: Сообщение от IVM Ты через входное отверстие датчика что пропустил ? Через вход прокинут провод 95 квадратов!
Цитата: Сообщение от Артем98 Через вход прокинут провод 95 квадратов! И какой максимальный ток по этому проводу может протекать ?