В программе тоже не тот уровень сигнала? А мультиметром проверяли реальный ток какой идёт с датчика?
Вид для печати
При зависании не было возможности проверить , в рабочем состоянии проверял калибратором CL200, показания верны. Зависание происходит через какое-то время 3-6 часов, перезагружают все опять работает.
Откатитесь на Owen Logic версии 367 - и проверьте устойчивость работы.
Может быть прошивка "шалит"?
Просто именно зависание измерений в ПР - это за пределами добра и зла.
Ну и по хорошему, нужно отслеживать отказ датчика с блокировкой работы и фиксацией ошибки, а также заряд батарейки - с сигнализацией на дисплее, да и все остальные ошибки фиксировать.
Установите амперметр в разрыв цепи и держите его до самого зависания.
Просто разрыв цепи датчика давления без перезагрузки - восстанавливает работу? Доводилось работать с датчиками, которые при броске давления диагностировали гидроудар и их микроконтроллер останавливал измерения - после отказа покупать такие датчики производитель изменил прошивку, но с десяток таких датчиков мне пришлось выбросить и фирма купила у другого производителя.
Мне тоже такой дурацкий преобразователь(датчик) давления попадался, это же надо Овену до такого додуматься, в смысле, как что-то хорошее сделать, не дождётесь от них, как плохое, мигом сделают, даже без просьб трудящийся!
Короче, выкрутился из положения, УТ24 поставил, он раз в минуту или две минуты, уже точно не помню, разрывал цепь питания датчика на несколько секунд и датчик выходил из аварийного состояния(на выходе менее 4 мА), хорошо что процесс это позволял, был медленным, датчик уровень показывал в башне Рожновского, по нему осуществлялось управление глубинным насосом.