Откройте сайт или руководство и читайте отличия ПЛК с релейными выходами (24) от ПЛК с транзисторными выходами ( 4 быстрых +24 )
Вид для печати
Откройте сайт или руководство и читайте отличия ПЛК с релейными выходами (24) от ПЛК с транзисторными выходами ( 4 быстрых +24 )
Добрый день.
Работаю с ПЛК160. Не пойму как создать Modbus TCP Slave.
MODBUS (slave)
В нем MODBUS [FIX]
В нем TCP с номерами портов (502)
И в MODBUS (slave) элементы.
Спасибо. Создал. Еще вопрос. Какой у первого регистра будет адрес.
Адреса начинаются с 0, а дальше, каждый следующий элемент в зависимости от типа элемента
2 byte +1 к текущему адресу
4 byte +2 и только четные, если перед ним нечетное кол., то автоматом смещается к большему четному значению
8 bit - 1/2 регистра, но адрес следующeго будет + 1 для 2 byte или 4 byte
8 bit+8 bit - один регистр или + 1,
https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1395648726
Причем адресное пространство для регистров и бит общее
Спасибо всем. Как все просто.
petera, а как Вы получили такую красивую картинку распределения регистровой памяти?