Я это понимаю, по другому спрошу, существует ли инстукция по соединению СПК107 2013г. с Masterscadа, в которой окно с галочками, настройками соответствует моему?
Добрый день.
Вот наиболее близкая к вашей прошивке инструкция:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
Версии компонентов Ethernet и Modbus TCP Slave Device выбирайте самые новые из тех, которые у вас доступны.
Спасибо, буду изучать, а подскажите пожалуйста, в 3.5 это обязательное условие соотношение переменных (входов/выходов) в 2.3 была возможность создать структуру, и в ФБ запихивать переменные уходящие/приходящие со скады (понятное дело с правильным заполнением списка (без наложения одних на другие).
Вложение 61915Вложение 61916
В данной версии возможен такой вариант?
Наиболее близкий с точки зрения функциональности к 2.3 вариант - использование библиотеки Modbus Slave.
Посмотрите здесь п. 7:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
Можно дополнительно посмотреть видео:
https://youtu.be/3eGtH3U_EN4
На вход pBuffer блока MB_SLAVE можно передать указатель на структуру.
Отлично) по видео становиться все понятно, а еще вопрос, если я работаю через USB B на СПК107, он же как TCP идет, получается другая библиотека нужна?
Да это не рабочий объект, на рабочих только плк 110,160 .
Хочется некоторые вещи, где эмуляция не прокатит, отработать не в полевых условиях, а для домашних нужд давным давно был приобретён данный СПК, вот и хочется его использовать вместо ПЛК, так как отдавать пол сотни деревянных для отладки в домашних условиях не хочется.
А по usb я им соединяюсь с ПК или ноутбуком