Вы на каком FTP смотрите?
У нас около года назад сменился FTP - на нем выложены и DEMO и Beta.
Вид для печати
Вы на каком FTP смотрите?
У нас около года назад сменился FTP - на нем выложены и DEMO и Beta.
ftp.masterhost.ru
Мне его на странице загрузки демоверсий предлагают
Мне видно:
Cron/
DEMO-DISK/
Documentation/
.ftpaccess
masteropc_di_61850/
MasterSCADA-DEMO/
MasterSCADA_RT-32/
MB_OPCSERVER_32DEMO/
MULTI-PROTOCOL-MASTEROPCSERVER_DEMO/
Old Demo/
OLD OPC servers/
OPC servers/
Other/
ReadMe.txt
Sabros-6/
Содержимое MasterSCADA-DEMO:
1-st_Setup_MasterSCADA/
707784843.php
.htaccess
post.php
Repeat_Setup_MasterSCADA/
Это старый.
Напишите на support - мы вышлем параметры на новый.
Или зайдите в раздел техподдержки на сайте - там обновлено.
Вопрос - для включения механизма использую кнопку с фиксацией, но для включения необходимо подавать сигнал 1000 на овеновский прибор. Как можно поступить в данном случае ?
Если используется наш Mobus OPC сервер, то можно просто включить функцию "Пересчет" - задать коэффициент A=0.001, чтобы произвести домножение.
Либо можно сделать это на уровне скады - с помощью модуля Расчет умножить значение вашей дискретной команды на 1000.
В чем отличия между расчетом, созданными из палитры, и расчетом, созданным правой кнопкой мыши на объекте "Вставить - Расчет"? В первом случае есть "Результат" и "Переменные", а во втором такое отсутствует.
В палитре - это старая версия расчета, которая представляет собой ФБ.
Добавляйте через контекстное меню.
Здравствуйте! У меня с устройства передается величина напряжения, умноженная на 25. Считываю по Modbus эту величину в значение дерева объектов. Как мне его масштабировать (поделить на 25)? Использовать расчет?
Вы считываете его с помощью нашего Modbus Universal MasterOPC?
Тогда лучше сделать преобразование на уровне ОРС сервера. Для этого включите у тега функцию "Пересчет", коэффициент А задайте равным 0.04, тип тега в Сервере задайте Float.
Нет, не вашим OPC. А в самой MasterScada как?
С помощью модуля "Расчет". Но лучше конечно сменить на наш ОРС - избавитесь от многих проблем.
Нет. Пока еще не сделано.
Доброе утро! Есть ли функция в Программе ST, чтобы интерпретировать DWORD как REAL?
А можно ли тогда создать свою функцию на языке ST и вставить в Программу ST
Здравствуйте
Создавая с помощью C#-скриптов объекты в дереве проекта столкнулся с необходимостью перепривязки кнопки вызова окна на мнемосхеме к вновь созданному объекту. Как это делается в C#?
В учебном проекте "ДемонстрацияСкрипта" показано, как создать такую кнопку, но мне необходимо изменять также настройки окна (заголовок и размер). Если можно добраться до этих настроек, то это тоже бы подошло.
Возможно вы пытаетесь подключиться на старый FTP.
Обратитесь на support - мы дадим параметры на новый. Или зайдите в раздел техподдержки на сайте - там должна быть параметры
Конечно я пытаюсь подключиться на старый FTP, потому что о новом на сайте не написано.Спасибо техподдержке - выслала новые параметры и я скачал бета-версию.
Но видимо мы не поняли друг друга.)
Поясню. Есть допустим DWORD 0x41d13333. В десятичном это 1104229171, если использовать вашу функцию отображается как 1104229171.00. А мне надо преобразовать его в REAL и получить 26.15. Я конечно могу написать свою функцию, но нет ли стандартных?
Нет, стандартных нет.
У нас реализованны функции стандарта ST, в нем подобных функций нет.
Подскажите как добавить-изменить пароль в MasterSCADA для запрета редактирования проекта?
Спасибо, нашёл.
Здравствуйте! Подскажите, в чем проблема:
Установил dotNetFx40_Full_x86_x64 и owenlogic_v1.8.62 на один ноутбук с виндовс 7 - owenlogic нормально запускается.
Установил то же самое на другой ноутбук (тоже виндовс 7) - появляется окно owenlogic, экран приветствия (фотка реле) и виснет. Иногда еще появляются панели инструментов в окне owenlogic, но они недоступны, т.к. поверх окно приветствия.
Навожу на панель задач - видно, что открыто два окна, но окно приветствия отдельно не закрывается. Оба окна закрываются только через диспетчер задач.
Данный вопрос вам нужно задать в разделе эксплуатация или программируемые реле
Здравствуйте! Как при открытии определенной Мнемосхемы записывать в соответствующее Значение единичку?
В закладке палитры Служебные есть ФБ "Управление доментом", с его помощью можно отслеживать состояние различных документом, в том числе мнемосхем.
Спасибо. Работает.
Столкнулся со следующей проблемой. Вытаскиваю кнопку из палитры, привязываю к выходу команду. Хочу чтобы при нажатии выдавалась цифра 2048, настраиваю. Цифра при нажатии выдаётся только при нажатии и удерживании кнопки подольше. То есть сам факт быстрого нажатия не выдаёт нужную команду. Что я возможно делаю не так? Может можно как-то настроить чувствительность кнопки?
Создайте команду типа "дискретный" и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Ее удерживать не надо
Но тогда же будет чисто булевское значение. А если нужно для дать определённую цифру? Например включить 32 а выключить 64?
Взводить определенный бит или именно число?
На данный момент необходимо число. Но если есть возможность только бит, то подскажите как? Число в принципе шлёт, но не совсем корректно (необходимо держать кнопку чтобы команда отработала)
Спасибо. Подскажите, возможно ли в журнале действий фиксировать неудачные попытки войти в систему?
Подскажите какой функцией при построении отчёта делать временные выборки! Т.е. нужны показания нескольких переменыых только в 8-00, 13-00, и 17 -00!
То есть нужны значения только в определенный момент времени?
Можно на этапе формирования данных записывать в архив только эти значения (через ФБ "Повторитель по условию").
Либо можно формировать отчет с шагом в час, а затем использовать фильтрацию бэнда - оставить только данные в нужные вам времена
SCADAMaster, подскажите пожалуйста, каким способом собрать DT в DWORD, в мастерскаде не поддерживается преобразование DT вообще.
В скрипт ST? Какая конечная цель?