Добрый день. В ПР114 отмасштабируйте вход как вам удобнее. Например если датчик на 10 бар, от 0 до 100, тогда норма будет 50, >53-авария высокое, <45- авария низкое. Блок EQ - равенство, блок GT - сравнение на больше-меньше.
С уважением.
Вид для печати
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое подключение?
Вложение 13713
помоему возможно только надо общий провод для второй группы контактов подключить
спасибо за ответ
у меня пр 110 пашут и с контактами и датчиками вашего типа ( 3ш) от одного блока питания и один я переделал чтоб минусовые сигналы понимал, без всяких проблем
Благодарю за ответ, буду пробовать.
здравствуйте!!!
как прогамно извлечь квадратный корень?
степень 0,5(1/2)
спасибо !!!!