Подскажите а каким образом замедлить его работу?
Вид для печати
Подскажите а каким образом замедлить его работу?
Подскажите а каким образом замедлить его работу?
https://yandex.ru/video/touch/previe...68395032378037
.............
Ничего не понимаю!
Есть такой макрос от самого Овена, AVG, вычисление среднего арифметического чисел поступающих на вход, с одной стороны если числа поступают не спеша, примерно раз в 10 сек., то все как бы работает, но если я их туда запихиваю с частотой примерно 3 гц. (а это важно для проекта), то на выходе пишет: "Не число"!
Причем кол-во подсчетов я делал разным, хоть 10, хоть 100, результат одинаковый, и да, числа поступают в диапазоне от 72,00 до 144,00, хотя по моему это не имеет значения и при этом время цикла программы не превышает 2-х мсек.
Что я делаю не так?
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1731493276
Сам блок AVG вычисляет Т цикла около 1 секунды, его нельзя включать сразу, только с задержкой на 2-3 секунды.