Добрый день!ПР_200,Подключаю датчик разряжения 0т 0 до -1кПа. В настройках аналогового входа 4мА это 0 разряжения(т.е. атмосферное) 20мА это -1КПа. Но интерфейс лоджика не позволяет задать верхнию границу (20мА) отрицательной величиной. Как выходят из этой ситуации. Мне необходимо потом ещё это значение в панель перекинуть:(
Сделайте настройки входа 4-20 мА, а в макросе Scale задайте нужные.Вложение 82354
Собрал схему с вашим решением__ настроил аналоговый входВложение 82384__создал переменную чтобы видить на экране ПР200__Вложение 82385__настроил экран ПР200 Вложение 82386. В симуляции работает замечательно Вложение 82387___ Но вот в с реальным подключением только так Вложение 82388 (это теже 10мА). Проверил работу аналогового входа А1 без макроса - вход рабочий и показывает нужную величину только в с положительным знаком. Подскажите, что необходимо сделать чтобы он работал? Спасибо
.
Я настроил аналоговый вход 0 нижния величина , 1000 верхнея величинаВложение 82389, поэтому без миакроса он и показывает 375 при входном токе 10 мА
Может физичиский вход надо иначе настраивать, другими опорными величинами?
Вот так выглядит без макросаВложение 82390 а на экране ПР200 0,4
Отлично, заработало Вложение 82391, все выполнил и на ПР ке стали -375. Благодарю kondor, хорошего Вам дня!:o