Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.
Вид для печати
Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?
опять-же в указанной выше Теме: Управление ПР200 с дисплея см. сообщение #15
Ревака Юрий
Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
Кто-то спрашивал про встроенный пид-регулятор. Шкаф поставлен на объект на обкатку, первый этап обкатки прошел отлично, при хороших параметрах пид, реакция на изменения в системе отличная.
Наверняка это про регулятор, работающий на нагреватель. Но если нужно работать на регулирующий клапан с приводом, то главным становится не ПИД-движок, а формирование управляющих сигналов Б/М и сервис ручного управления. С этим нет помощи, каждый сам выплывает как может.
Да забыл сказать что это шкаф на 3 насоса с ПЧ для поддержания давления на ВЗУ 2-го подъема для небольшого поселка
образ шим-а киньте на пид у кого есть
Юр когда замутят обмен бз.?
посмотри онлайн базу макросов ,найдешь нужный тебе ШИМВложение 37475
А как сделать энергонезавимый таймер?
Что бы не обнулился при отключении питания
Надо делать на основе энергонезависимого счётчика, я много разных вариантов выкладывал в разных темах, вот одна из них: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=210
И эту тему можно посмотреть: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=2
Спасибо, тоже думал в этом же направлении только маленько по другому теперь что-нибудь да получится))))
Теперь появились ПР200-220 с дискретными входами 24В. Очень нужно знать заранее, отличаются ли они по виду от такого де с входами 220В. Отпишитесь кто видел. Если они по виду ничем не отличаются, то при эксплуатации могут быть проблемы.
Маркировка сверху? Чтобы было видно при подключении. Или же лишняя 2 с боку на шибзике ?
Сами собираемся использовать ПР200 серийно. На сегодняшний день используем ( в связи с отсутствием на рынке
ПР220 с дискретными входами 24В ) ПР220 с дискретными входами 220В.
Но вышел из положения пускаю по котлу N а общий 220В это безопаснее .
И согласен с Сергеем Букашкиным . 20 лет работаю на предприятии по производству серийной продукции.
Что тут спрашивать, в РЭ указано что он до 100 мА, применяйте для чего хотите. Я планирую применить его даже для питания панели ИП320, которая как выяснилось потребляет в 4 раза меньше чем заявлено в ее описании. То что написали что можно питать аналоговые датчики понимаю как намек что он стабилизированный. Ну и хорошо. Для питания входов тем более подойдёт.
Серёга Букашкин а пусковой ток панели измеряли ?
Если же ПР200 по какой то причине ( не дай бог) начнут выходить из строя . То завод изготовитель (Owen )
не будет нести за это ответственность поскольку Вы проигнорировали его рекомендации
(меньше чем заявлено в ее описании ИП320).
Это практика Мы тоже ей пользуемся.
Я как-то считал, что мне 4А автомата должно было хватать, поставил 6, так его выбивало... Вот и верь потом документации