как удалить всех пользователей устройства в CODESYS?
Вид для печати
как удалить всех пользователей устройства в CODESYS?
Добрый день
Слот 2 ПР200 настроен как Slave сети, сенсорная панель - Master. Согласно карте регистров Modbus адрес регистра дискретных входов ПР200 - 256. Не совсем понятно как в OL должно быть оформлено чтение этого регистра панелью. Надо ли в таблице сетевых переменных прописывать регистр с адресом 256 и надо ли на холсте в OL создавать сетевую переменную с адресом этого регистра. Или ничего в OL делать не надо.
При чём тут 256 регистр панели? Это внутренние адреса панели, их можно читать мастером, если панель слейв.
У вас слейв в ПР200 начинается с 512 регистра, вот его и надо читать панелью мастером.
Адрес дискретных входов ПР, в ПР прописывать не надо, просто из панели читаете 256 адрес.
ПР200, сетевая переменная.
Сбрасывается ли его значение при вкл и выкл ПР200? Или храниться в энергонезависимой памяти?
Сам не могу проверить, в данный момент нет устройства.
Спасибо за ваши ответы.
ПР205, стандартная булевая переменная.
Как сбросить значение переменной при включении прибора? Установить на 0.