Нормально, никто никуда не пропадает (Лоджик 2.3.329.0)
А эта кнопушка не помогает?
Вложение 68245
Вид для печати
Нормально, никто никуда не пропадает (Лоджик 2.3.329.0)
А эта кнопушка не помогает?
Вложение 68245
На прошлой версии Лоджика любое именение приводило к закрытию окна визуализации. Теперь вроде поправили.
Да, поправили это в версии 2.3.329
А что в 329 лоджике с эмуляцией и вообще с работой с переменными?Вложение 68312
Всё в порядке Вложение 68314 переменную B сделайте энергонезависимой, хоть на время.
Работал, никого не трогал. При попытке перехода в онлайн мониторинг после заливки (не в первый раз) - ошибка. И все поломалось... Программа не открывается - ругается.
Версия ПО - 2.3.329
Вложение 68454
Вложение 68455
Передал разработчикам для анализа ошибки.
В какой версии создавали проект?
Ошибка появилась после попытки запустить онлайн-отладку?
Ну, возможно сам оригинальный проект ещё 2.3.*** (ну с предыдущих версий), но успешно сохранялся/открывался в 2.3.329
Да, шибка появилась после попытки запустить отладку.
Тут кстати, вопрос - планируется ли добавлять "Автосохранение проекта каждые * минут" или "Сохранение автобэкапа рядом в подпапку при сохранении проекта" - ну что-то в этом направлении?
Да, задача с автосохранением есть у нас в бэклоге.
По какому пути у вас хранится проект?
Есть ли другие исправные версии проекта?
Огромная просьба добавить вход EN ( выход ENO) по аналогии с TIA для макросов. Иногда прям очень не хватает битом отключить функцию, выполняемую макросом, что б не городить внутри кучу AND
Добрый вечер коллега ! :) После Симена , когда нет EN , понимаешь сколько это дает гибкости и возможностей. Я уже просил , но местные приспособились и им ничего не надо кроме функции Select, а разработчикам видимо это кажется не важным . Вот можешь почитать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400771
Здравствуйте!
У ПР200 есть "неприятность". Если зайти в Системное меню — то всё, экраны Статуса или Аварий (к ним переход по переменной) ты не получишь никогда, пока из Системного меню не выйдешь. Вот ответ вашей техподдержки:
Итого, мы теперь никогда не узнаем про Аварию в этом случае, пока не удержим Esc, или не перезагрузим прибор.Цитата:
Из системного меню можно выйти длительным нажатием ESC. Отключить вход в системное меню не получится, даже программированием перехода на другой экран кнопкой ALT. Если так сделать, то в первую очередь откроется системное меню, потому что задержка перехода на экран больше, чем задержка перехода в системное меню. Можно сказать, что функция перехода на другой экран через ALT не реализована.
В теории, можно поставить обозначение, что авария присутствует на F2 - красный светодиод, чтобы пользователь видел, что с прибором что-то не так.
И как тогда защитится от "умных" пользователей, которые войдут в Системное меню и не выйдут обратно?
Мне кажется, это достаточно серьезный баг(фича), требующий(-ая) решения.
Красную лампу аварии поставьте. Или на крайняк индикатор F2 сделайте мигающим при аварии.
Здравствуйте!
некоторое время назад, после обновления по, программа стала сама прекращать работу.
Если чтото делать в программе, то всё хорошо, если оставить на 10-30минут, то она прекращается.
лог ошибки
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ProgramRelayFBD.exe
Версия приложения: 2.3.333.0
Отметка времени приложения: 6331e747
Имя модуля с ошибкой: coreclr.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.0.822.36306
Отметка времени модуля с ошибкой: 62cf0003
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 001c4572
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 3207
Дополнительные сведения 2: 3207012e8dd700745052a656b6c45c93
Дополнительные сведения 3: c30d
Дополнительные сведения 4: c30d1256e12a6e7a7849b9325c91e04b
вин7 32бит.
подскажите, как побороть это.
Спасибо!
у меня один открыт.
Отключите гибернацию когда подключены к сети, если работаете на ноуте. Хотя и на стационарном тоже может быть включена.
Добрый день, может у кого тоже не отображается онлайн база менеджера компонентов:Вложение 69613
Как можно решить данную проблему ( OwenLogic версия 2.4.334.0)?
У вас другие версии есть? Это новая версия, для тестирования ФБ ( хотя у меня есть Менеджер и в ней)
Поставьте OWEN Logic2.3.333 или ниже OWEN Logic2.3.331 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
Фаервол блокирует исходящее соединение на http://ftp-ow.owen.ru
Добрый день, а как для фаервола можно создать исключение для блокировки исходящего соединения для http://ftp-ow.owen.ru?
Пингование 185.65.148.77 нормальное:Вложение 69615
а по имени? Хотя раз на сайт заходили, значит ни какой брандмауэр ни чего не блокирует
ftp может отдельно блокироваться, особенно если компанией политиками задано.
Не зависит от ping и http(s) вообще.
Мне так вообще Касперский блокировал любые попытки ftp даже в локальной сети. Пришлось звонить нашим админам, чтобы разрешили доступ...
гибернации нет
Здравствуйте. OwenLogic последней версии. Проблема с ПР102.24.2416.03.2. Вход который измеряет сопротивление некорректно измеряет показания. Постоянно прыгает сопротивление. На другом проекте(старая версия 2.3.330) тоже с ПР102(его делал в начале июля), такой проблемы не было. Что делать?
Разобрался я с проблемой. Снял и привез ПР102 с другого объекта, в свою лабораторию, у которого с аналоговыми входами было всё в порядке. Обновил ОвенЛоджик до последней версии. Загрузил в него программу "с прыгающими значениями на аналоговых входах"(это прошивка с другого объекта).
В общем картина повторилась, нестабильные показания на аналоговых входах.
Начал свою программу редактировать, искать проблему. Через пару часов выяснил, что Помехи на аналоговые входа даёт первый вход. Т.е. если назначить Тип датчика 4-20 мА на Аналоговый вход AI1, то начинаются помехи. Если назначить на AI1 тип датчика 0-300 кОм, то "Помехи" исчезают.
Почему возникла такая проблема? Пожалуйста исправьте эту проблему.
П.С. Я решил свою проблему переключением токового датчика на вход AI3. На вход AI1 назначил 0-300 кОм.
Версия 2.4.334.0 Windows 11. Перестали перетаскиваться объекты по одному щелчку. Надо теперь дважды нажать и удерживая перетаскивать. И появляется (например переменная) только когда отпускаешь кнопку. Вообщем видео смотрите.
https://youtu.be/taXdfQ1lS5U
почему ол перестал запускаться на стареньком нетбуке с семеркой?
надимаю открыть и ничего не происходит
он использовался для переноса программы с стационарного пк на обьекты.
может возможно сделать перенос както по другому?
понял спасибо
Здравствуйте! Недоступна смена целевой платформы owen logic 2.4, почему?
Программа написана для ПР205-230.1211.26.X.0, подключил ПР205-230.1211.22.0.0.