Евгений Сергеевич,Василий вот проверьте
Вид для печати
Евгений Сергеевич,Василий вот проверьте
есть проблема при выводе на экран нескольких идущих подряд целочисленных сетевых переменных, на данный момент времени избежать этого можно оставляя после целочисленной переменных свободный регистр (как-будто она занимает 2 регистра). В приложенном примере сделайте адреса 512 и 514 и все заработает нормально.
Евгений Сергеевич да я разобрался просто хотел обратить ваше внимание
Вложение 18976
В открытый доступ выложена более новая версия, с макросами на 32 в/в и пид-регулятором.
Или у вас более новая версия?
Почему её тогда не разослали?:confused:
С проблемой зависания ПР200-24 в момент пуска при дребезге питания справились?
Суть проблемы: при включении питания, если кратковременно пропадает напряжение до момента запуска ПР, оно "виснет".
здравствуйте!!!
когда же, уже можно приобретать, надо до зарезу, что то другое не охота подбирать, ну ОВЕН пошевелись ,а
Что то не могу найти пид:confused: в библиотеке
Так я открыл для ПР114 ,а там пида нет ,только для пр200??
а у меня при запуске просит обновится и вылетает
Спасибо capzap , без обновления работает
Система windows 7 - x64
Вы работаете с "окончательным" вариантом ПР200 , или это очередной "инженерный образец" ? Обещали старт продаж на 23 июля , чего-то цены на сайте нет.
И где же цена реле?
что такое за функция SEL_I ?
По OL на текущий момент:
1) Порядок байт в мастере и групповой запрос это запланированный функционал, но пока не реализованный. По факту сейчас идет обращение только к одной переменной, порядок по умолчанию - старшим байтом вперед 1032.
2) Сам экран не позволяет делать инверсию
3) Значение времени можно будет получить привязав переменные через меню "настройка прибора/ прибор/часы"
4) Пока не устранена проблема с выводом на экран сетевой переменной типа int. надо оставлять после нее один регистр пустым для корректной работы.
5) пока для типа int на визуализации занимает одно знакоместо знак (его видно при редактировании)
6) SEL_I не будет
Все это исправим в ближайших версиях.
Выложена новая версия OL вот ссылка
исправлена ошибка с DLL.
Симуляция ПИДа должна работать и в 87й.
По макросам нужно больше информации, т.к. повторение в лоб (создать макрос в макросе в макросе, у младшего удалить вход) к краху не привело.
значение часов пока нет.
На AMD под XP ОЛ 89 заработал, Это радует.
Невозможно ввести переменные с экрана. (int, bool)
Экран 1
Сбой при работе с менеджером экранов при попытке задать переход с "экрана 2" на "экран"
Вложение 19103
Прибор 1
Сообщение при попытке зайти в меню "настройки прибора"
Вложение 19102
Менеджер экранов 1
Попытка сохранить программу после удаления 3й строки снизу в менеджере экранов.
Пропадает окно менеджера экранов.
Вложение 19101
Почему-то не работает выход DO1. ПР200.1 инженерный образец (январь 2015)
Попробуем, посмотрим что выйдет.
Ждать что-то подобное time? или ещё дни недели добавите?Цитата:
значение часов пока нет.
capzap спасибо.
Прошу прощение за занудство. Понятно и так, что работа выполнена колоссальная. Сам сейчас "облизываюсь" на ПР200. Но слегка укололо глаза
- слово "beta" в названии стабильной (казалось бы) версии OwenLogic "OwenLogic_build89_beta.exe"
- версия документации pdf (РП) 07, в то время как на сайте можно скачать 08, а в связи с изменениями, уже пора бы ожидать и 09-ю.
Ещё раз прошу прощения - никого не хотел обидеть.
Наконец цены выложили ! Цены правильные , только почему-то разница между версиями без интерфейсов RS и версиями с интерфейсами всего-то 600р , или база переоценена или максималка недооценена :o.
Вообще интересный прибор.
По переменным времени - очень сильно , крайне необходимо иметь переменные типа int - год,мес,день,день недели(1..7) ,час,мин,сек. Если имеется Time на борту сделайте ФБ с соотв.входами-выходами (входы для коррекции) и с отдельным входом "Принять коррекцию" работающий по фронту входного сигнала .
Часы хоть правильно "тикать" на ПР200 будут ?
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post163580
Вообще-то "вытащить" регистры времени, сделать их доступными из программы - более чем достаточно. Ну и коррекция хода часов с экрана, как в ИП320.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166672
ОЛ 89 перестал сохранять предыдыщие проэкты и время перестало корректироватся да и в ПО:1.04 время тоже не коректируется
Сами же предложили вариант ФБ , только без года , почему-то ?! Его по факту нет , неужели чье-то замечание - типа макросы есть сбило с пути ? ФБ (хотя ФБ ли это в стандартном понимании) подсчета тактовых импульсов независимо от цикла программы тоже оччень бы не помешал .
Да, за такую цену - это бомба. До последнего не верил, что цена будет настолько привлекательна
Вопрос по работе аналогового входа в дискретном режиме. Уровень 0 можно выставить любое значение, а уровень 1 только =< 0. Что-то тут не так. И ещё в настройках аналогового входа если не установить сначала верхнюю границу измерений, то нижнюю нельзя установить >0. Т.е. приходится сначала устанавливать сначала верхнюю границу, затем нижнюю, что немного неудобно.
А в имени макроса ограничение в 8 символов так и будет?
Даже стесняюсь спросить ... , а в симуляторе работа с экранами не предусмотрена ????
Мне год ненужен. Дни недели - важнее. Или у вас есть техпроцессы, которые годами дляться? Архива-то нету всё равно, и не будет;)
Пусть Хоть ФБ, хоть сетевые переменные, но пусть будет ...Цитата:
Его по факту нет , неужели чье-то замечание - типа макросы есть сбило с пути ? ФБ (хотя ФБ ли это в стандартном понимании)
Вам тоже идея понравилась?Цитата:
подсчета тактовых импульсов независимо от цикла программы тоже оччень бы не помешал .
Жаль SEL_I допиливать не будут...
Недоделали ограничение.
А вам зачем больше?Цитата:
А в имени макроса ограничение в 8 символов так и будет?
Вот комментарий в несколько строк - нужен.
Это только ваше мнение: при ремонтных работах, при пусконаладке, при смене технологии экран очень полезен. И к тому-же ПР200 под автоматный щиток заточен, и может быть применён в домашней автоматизации.
P.S.
Это у вас в молочной промышленности цеха пожарным гидрантом убирают, и IP65 в цеху везде, но есть и другие отрасли.
Не нашел операции сравнения Меньше (LT), так и должно быть?
входа поменяйте у Больше и будет Меньше :rolleyes:
Вы опираетесь на свой опыт в своей области, но есть множество других применений, в которых эти функции будут нужны.
Во этот персонал и должен иметь возможность проведения экспресс-диагностики! Включить-отключить эл.магниты, пускатели, и т.д. И им-же придётся вводить новые параметры работы по желанию технологов.Цитата:
а в шкаф лазить может только допущенный до этого персонал и к тому же я уже написал, все что мне нужно на ПНР я смог найти в системном меню ПР-ки
В некоторых применениях - из пушки по воробьям. Проще автоматный щиток с ПР200 поставить. И 3группы допуска не надо.Цитата:
А там где нет пыли и грязи, обычно стоит ПК на котором скада имеется и точно так же вносятся нужные параметры
Вложение 19114
Спасибо :) забыл совсем
Не нашёл потребляемую мощность, кто знает для модификации ПР200-24.2.2.0?