Выложите скриншот из web-конфигуратора, на котором видно версию прошивки, и скриншоты вкладок Информация узлов Device, Plc210, RightSide, LeftSide.
Вид для печати
Выложите скриншот из web-конфигуратора, на котором видно версию прошивки, и скриншоты вкладок Информация узлов Device, Plc210, RightSide, LeftSide.
Вложение 50704
Вложение 50705
Вложение 50706
Вложение 50707
Вложение 50708
К сведению. У меня в проекте два ПЛК 210, так вот, на том, которое работает нормально, на этих вкладках информация один в один.
Установите актуальный пакет таргетов:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....30-09.package
После этого:
ПКМ на узел PLC210_01 (PLC210_01) - Обновить устройство - выбрать 3.5.14.3002
А шой-то у тебя там висит то, что в приложении было исключение какое-то? Ты там указателями не баловался случаем... пустыми? %)
Евгений Кислов,
Теперь другая проблема. Почему-то modbus и через RS-485 и через Ethernet стал очень плохо работать.
Есть два видео:
https://youtu.be/Pl4Dzjd5T-E
https://youtu.be/Gn8xsooofLk
Началось все после новой прошивки.
По поводу ПВТ:
1. Проверьте линию связи.
2. В узле LeftSide попробуйте разные сочетания битов управление подтяжкой (включая того интерфейса, который у вас не используется - то есть всего 4 сочетания).
По поводу Ethernet - пришлите архив вашего проекта и скриншоты настроек Ethernet из web-конфигуратора, пожалуйста - мы проверим у себя на той же связке.
Линию связи я не трогал. Подтяжка на интерфейсе помогла.
Насчет эзернета: буду дома - пришлю, но вот что интересно, я заметил, что эта проблема не постоянно и я не понял, от чего зависит. Надо понаблюдать еще. Но раньше такого вообще не возникало или, может, я просто не обращал внимание, т.к. визуально вроде все работало, а чего-то, требующего сиюминутной реакции на контроллере пока не висит....
Пока ситуация не повторяется, наблюдаю.
Вопрос к создателям сего чюда естьли софт контейнер лицензий или нужен CODESYS Key is a USB dongle
библиотеку IIoT Libraries SL ( https://store.codesys.com/iiot-libraries-sl.html))
Понятно.
MQTT и JSON есть в бесплатных реализациях, с SNMP в данный момент действительно альтернатив нету.
Доброе утро! Добрался до нового контроллера ПЛК210-03-CS ( Пришел в начале августа, выпуск 21.07.2020 ) Сделал все соединения "по-букварю" почему то загораются все красные лампочки FDO1-8. Соответствующее питание U1 (подано ).
Прошивка plc210 1.2.0415.1822 В чем может быть проблема?
Здравствуйте, ПЛК210-01, интересует работа в режиме modbus slave через RS485.
Работа через конфигуратор не очень подходит, использовал библиотеку. Захват COM-порта проходит успешно, но ответов на запросы нет.
Сначала написано вручную, затем, в связи с отсутствием связи, просто скопировано из примера для СПК.
- COM порт в OPC и в codesys настроен одинаково.
- Пробовал использовать адреса слейва 0 и 255 для поиска контроллера и ставил адрес 1.
- Modbus master из той же библиотеки подключенный к тому же блоку COM-control вместо слейва успешно шлет запросы в порт.
- Режимы ASCII и RTU в OPC не дают эффекта.
Где допущена ошибка?Вложение 51033
Написал в ЛС на форуме
Проблема была в задаче цикла MainTask = 1000 ms.
Установили адекватное время цикла - обмен заработал.
Такого параметра нет. Чтобы светодиод FDO не светился, подключите сопротивление, например, 2 кОм. Максимальный постоянный ток нагрузки для режима "Верхний ключ" равен 0,85 А.
Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки равно 100 кОм.
Евгений, а планируется выпуск поддержки CS 3.5.16? Я с кодесис недавно, это нормально что под ПЛК210 у меня одна среда, а для другого проекта - другая?
raspbery pi + KNX
Выложили ожидаемый многими видоурок - по использованию библиотеки CmpOwenPidRegs (ПИД-регуляторы с автонастройкой):
https://youtu.be/hm6QMQUWdYM
Товарищи, помогите поажлуйста! Техподдержка на письмо не ответила, дозвониться не получается, как в смольный )...
Проблема: попытались обновить прошивку в контроллере ПЛК210. Сделали всё по инструкции. В результате контроллер циклически перезагружается и доступ к нему получить больше не удаётся.
Модель контроллера ПЛК210-01-CS Заводской номер: 84172190832344700. 2019 г.в.
Вот инфа с DEBUG-порта:
Вложение 51198
USB0: Port not avalible
Флешки пробовали разные в том числе и SD-карту.
Добрый день.
Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
Евгений, спасибо за помощь. Всё заработало. В связи с этим вопрос: а почему в ПЛК210 прошивка осуществляется исключительно через внешний накопитель, почему для этого нельзя использовать внутреннюю память ПЛК как это реализовано в ПЛК110?
В свежих прошивках (в т.ч. в той, что сейчас на сайте и у вас) именно так и реализовано - при обновлении через web-конфигуратор файл прошивки загружается во внутреннюю память.
Первая заводская прошивка разрабатывалась в то время, когда у ПЛК было недостаточно памяти для такого обновления.
Здравствуйте !
У нас похожая проблема, после работы (в течении 2-3 часов, возможно связано с прогревом) происходит сбой в работе, теряет связь с модулями ВВ, не отвечает на запросы панели, не подключиться к WEB интерфейсу, когда включаем холодный все работает. Переписка с техподдержкой ничего не дала. Пришлось КУПИТЬ новый, лететь на объект для замены. Потрачена куча денег и теперь нет уверенности что установили "надежно работающий". В связи с этим прошу предоставить точную информацию по поводу "Контроллеры из первых образцов" - до какой даты выпуска и серийных номеров они были. Как они вообще попали в продажу, почему их не отозвали ?
Не факт что дело в железе. На некоторых программах наблюдал такое на вполне себе свежих контроллерах. Вроде помогла перепрошивка на последнюю прошивку.
Здравствуйте!
Описанная проблема, которая требует замены центральной платы проявляет сразу после подачи питания и она подробно описана в отдельной теме. Если контроллер в процессе работы перестает отвечать на запросы, то это другая ошибка.
Какие светодиоды светятся, когда контроллер зависает?
После возобновления работы контроллера, какие записи в журнале среды исполнения CODESYS (в web-конфигураторе "Файлы журналов" раздел "ПЛК")?
Здравствуйте!
Светодиоды на контроллере светятся как он в норме.
в файлах журнала только потеря связи с модулями ВВ. Контроллер не зависает, а продолжает работать, даже в сети связь есть, но она как бы через раз (или через 100 раз). Например сканирование сети с ПК идет около 1 мин., но выполняется. Даже загрузка проекта идет но очень-очень медленно (за 10 мин. загрузилось только 15 %). Перепрошивка с FLASH происходит всегда нормально.
С проектом вроде все нормально, установили новый контроллер, залили тот же проект и ... все заработало как надо, и уже работает около недели без сбоев. Контроллер демонтирован с объекта, в ближайшее время отправлю в сервис-центр.