Вечер добрый. Планирую применить ПР110. Опыта не хватает, поэтому прошу прояснить следующие моменты:
1. Какой ресурс выходов при управлении электромагнитным клапаном U=24 В, P=2 Вт, 3 цикла/мин (90000 циклов/месяц)?
2. Не возникают ли трудности с ПР-КП20 (тот который через USB)?
-
1.Механический ресурс реле, циклов, не менее
5 000 000
Электрический ресурс реле, циклов, не менее
200 000
Источник: http://www.owen.ru/catalog/12464125#t20c
2.У меня ПР-КП10 ,работает без проблем.
Кроме того ,когда появится ПР114 ,у него можно заказать выходы без контактов (транзистор,,,,)
-
Спасибо rovki.
Электрический ресурс реле не менее 200 000. Вот это то и смущает. Значит ли это, что через 2-3 месяца выход выйдет из строя?
-
У вас маленькие токи ,поэтому ресурс будет стремится к механическому .Для того что бы не было искры при размыкании поставьте параллельно обмотке электромагнита диод (обратный) на всякий случай.
-
По поводу ПР-КП20, на форуме было несколько тем по поводу проблем. Но все проблемы заключались в драйвере.
Драйвер на диске есть, только устанавливать нужно драйвер от самого производителя микросхемы. Других проблем нет.
ПР-КП20 обогнал по популярности ПР-КП10.
-
1. Когда ожидать начала продаж ПР-МИ485 ?
2. Когда ожидать Разрешение на применение Ростехнадзора?
-
1. Когда ожидать начала продаж ПР-МИ485 ?
Планируем начать продажи через 2 недели
2. Когда ожидать Разрешение на применение Ростехнадзора?
Ожидаем получить к концу ноября. Они меняли процедуру получения поэтому получится позже чем мы планировали изначально.
-
Взял ЕКОН134 и ПР-МИ485все в сети,все работает. Наладил опрос выходных реле ПР110,есть ответы на запросы ч\з lectus modbus. Посоветуйте чем лучше визуализацию наладить,чтобы мона было на комп технологов все это перенести
-
МастерСкада - на 32 точки в\в бесплатно.
-
Завтра ехать на объект, сделал небольшие изменения в проекте. До этого стек был 61% а сейчас показывает 100%(ФБ-48, Перем. 41, ПЗУ 16, ОЗУ 26)
Помогите или хотя бы объясните что такое стек и как его нормализовать.