Вообще, если оборудование эксплуатируется на морозе, а обогрев воздушный, то на полный нагрев и высушивание конденсата может уйти прилично времени. Если щит герметичен, попроще конечно
Вид для печати
При чем здесь мороз?
ПР102 до -40, БП HDR-15-24 до -30.
Я не думаю, что было сильно ниже.
Повторяю - надо разбираться, а не искать способ холодного сапожничества.
Например, вопрос - не в момент старта, а при работе ПР может уйти в аварию? При каких событиях?
Или менять контроллер, если разбираться долго, нет возможности ловить плавающий дефект и т.п. Такое бывает с любым производителем.
Был у нас как то плавающий эффект с tesys'ами от Шнайдера. А причина оказалась в неправильной сети модбас. Звезду забабахали, вместо транзита... Периодически колом вставала, то раз в неделю, то раз в день... Когда как.
Поменяйте батарейку на новую качественную, как-бы нелепо это не звучало!!! Была похожая проблема несколько лет назад - ПР102 уходила в ошибку и помогала только перепрошивка. Сбрасывалась раз в несколько дней и ничего не помогало. После замены батарейки проблема ушла полностью.
Сталкивался с такой проблемой на пр200-220, но 100 % решения не нашли. Перешли на 24вую версию и пока глюков не было.
Всем доброго времени суток!
Спасибо Александру за активную позицию, нужно всё понять и всё должно работать без аварий.
Элефант подтверждает "слетание" в аварию ПР102 (для систем управления сушкой древесины и других).
Приходилось отдавать исходный код Клиентам для оперативного восстановления работоспособности.
Ранее была Тема:
https://owen.ru/forum/showthread.php...F5%EE%E4%E8%F2
Помогите выяснить причины и сделать продукцию ОВЕН надёжнее.