Размещение ПЛК в одном шкафу с мощной коммутационной аппаратурой весьма чревато. У вас катушки пускателей RC-цепочками зашунтированы ?
Вид для печати
Размещение ПЛК в одном шкафу с мощной коммутационной аппаратурой весьма чревато. У вас катушки пускателей RC-цепочками зашунтированы ?
Фильтр БСФ-1,2 установлен? Конечно щит автоматики с плк и реле надо делать отдельно от силового щита, но и так должно все быть нормально, если хоть в разные уровни их разнести. Выхода можно переводить в безопасное состояние- почитать надо..
Нет, не шунтированы. Но с плк у которых питание 220 и выходы реле, такого не наблюдалось никогда. Сам ПЛК рзмещён наверху щита, далее ряд реле. Потом защитные автоматы, два ряда, и только потом идут пускатели.
Все когда-то бывает впервые, а вот фильтр надо ставить всегда:)
Так и сделано. Всё выполнено аппаратно. А в визуализации сделаны кнопки ручного управления. Что касается "безответственного подхода", видел не мало забугорных щитов где и так всё прекрастно работает, и без зависонов подобного рода. На этом же предприятии трудятся минимум два щита, на подобных ПЛК и такой же компоновкой щита. Разве что оболочка сделана на Delphi и общается с плк посредством OPC. И у нас на предприятии море щитов, где расположены плк и частоные преобразователи разных мощностей, пускатели и всё работает. Пускактели iek, не siemens, на последние есть и RC цепи и светики с резюками, которые заряжаются в специальные гнёзда.
Насчет импортных контроллеров - а вы посмотрите внимательнее, и увидите, что в таких щитах все контроллеры с релейными выходами, а не с транзисторными ключами, либо стоит специальная планка реле, с фильтрами и RC цепочками. И контроллеры в таких щитах включены соответствующим образом, через отдельный БП.
Ставтьте защитные цепочки на реле или купите реле с модулями защиты. У меня на спк110 rs 485 из-за релюшек отваливался.