И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
Вид для печати
И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
При токе 9,06 показывает 5,4 бара
При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
Если датчик 0-16 бар и выход 4-20ма ,и линейная зависимость, то уравнение графика выходит так y=1*I-4 (ток в ма), если не ошибаюсь. Вы Никита не правы:, прав Юрий Ревака 5,06 при 9,06 ма.Цитата:
Должно быть 4.7, показывает 3.2