Сообщение от
ALEXSP
Я думаю дело не в Modscan, у нас Modscan32 скриншот примерно такой же. Когда мы привязываем в СПК регистры по битам, то все работает - читается 4-й функцией и в Modscan и в Master Scada. Но в отличие от Вашего скрина (где значение 123) у нас в онлайне значения переменных на этой вкладке не отображались, мы могли посмотреть значения только на других вкладках. У меня 2 версии этого - 1) В новой версии Codesys это исправлено (это хорошо); 2) В Вашем примере привязка начинается с слова, а в нашем с битов, а слова идут дальше (а это уже могло остаться и в новой версии, что очень плохо)