Модбас слэйв через библиотеку Modbus slave, читаю фунцией 04. При проводном соединении по RS-485 обмен работал.
-
какой хэндл порта используете? тот же , что для модема? блоки библиотеки слэва инициируются после установления соединения? или работают постоянно? Выложите архив проекта.
-
Вложений: 1
-
можете прослушать шину на стороне СПК? у Вас посылки модбас от ПМ в СПК идут?
-
Как можно прослушать подскажите пожалуйста.
-
АС4 на АВ модема , при подключенном ПЛК. гипертерминал + Portmonitor, на крайний случай, если ОС 7 или выше то можно программой wterm
-
Вложений: 1
Добрый день. Прослушка шины дает следующее:Вложение 16132.
-
нажмите пожалуйста ещё на "ядерный значек" чтобы перевести wterm в режим отображения байт данных.
по поводу посылок для модема в режиме передачи, была проблема в той версии , и исправлена, сейчас ждём приёмки GPRS версии , где уже эта проблема устранена. Вам нужно будет обновить библиотеку
-
Ситуация сложилась следующим образом. После установки v3.5 sp5 связь установилась, но большой процент ошибок показывает ПЛК100.В библиотеке от Трофимова Артема также не выставляются флаги вызова и CSD соединения, с библиотекой cmpl_BIBL_GSM_prj_2014_forSPK207v3.302 флаги выставляются, но не скидываются после окончания соединения. В принципе флаги не так важны. Как я понимаю на ModbusRTU бесплезно устанавливать связь. На Modbus ASCII slave ФБ и примеров не нашел. Придется бросить наверно данную затею.
-
Вложений: 1
Предупреждения на скрине это ничего страшного или их недолжно быть? Если недолжно быть, то что надо сделать чтобы убрать их?