Добрый день.
В OwenCloud добавьте хотя бы один прибор, который работает через ПЕ210.
После этого статус поменяет на "приём" и будут моргать индикаторы RS-485 и Ethernet
Вложение 40594
Вид для печати
Добрый день.
В OwenCloud добавьте хотя бы один прибор, который работает через ПЕ210.
После этого статус поменяет на "приём" и будут моргать индикаторы RS-485 и Ethernet
Вложение 40594
Добрый день. Повесил ПЕ210 вместо ПМ210.
Вложение 41150
Комп воткнутый в тот же свитч пингуется стабильно.
Вложение 41151
Когда шлюз лежал у меня на столе, воткнутый в соседнее гнездо, то пинговался тоже стабильно.
Ну и вот такая ошибка доступа к облаку.
Вложение 41154
Назначить наш внутренний dns не получается, т.к. это возможно только через кнопку Назначить IP адреса, а у меня в Конфигураторе ничего не происходит после нажатия на шлюзе сервисной кнопки.
Нужны поля dns-серверов в настройке по usb.
И, кстати, что вот это означает: в общую сеть или напрямую к ПК?
Вложение 41155
Пробовал и так, и эдак - а в ответ - пустота.
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда "ноги растут" у этих проблем связи.
Шлюз уже прошивал.
здравствуйте
Новичок . Пытаюсь подключить температурный контроллер дельта через ПЕ210 . ТРМ Овен 200 подключал через стандартные настройки . Delta DT306 подключить не получается , выходит ошибка 255 . Настройки соединения 8N1 19200 RTU регистр в дельте 4096 (1000Н) . Через 485 порт ПК и программу данные с дельты считываю Вложение 41184
Значит, сисадмины заблокировали доступ. Попросите настроить доступ для отдельного устройства.
Про потерю 65% запросов ping однозначный ответ не дам. Я наблюдал подобное лишь один раз - когда шлюз проходил климатические испытания и при -50*С терял посылки.
Можно в общей сети. Шлюз в этот момент отправляет широковещательный запрос. Если конфигуратор его не видит, значит заброс был заблокирован. Тут могу порекомендовать вам снифферить сеть, если это не запрещено внутренними регламентами компании.
Оказалось, что у нас пров упал. Сейчас dns гугла работает. В данный момент состояние шлюзв такое Вложение 41216
Ошибок нет, но и связи с облаком - тоже нет.
UPD. А через какое-то время шлюз от сети отваливается.
Вложение 41218
UPD2. Вложение 41219
UPD 3. Московский сисадмин дал какие-то разрешения на главной коробочке и все заработало. Вот - редиска!
Шлюз уже передает в облако. Надеюсь, что и скорость обновления данных в облаке вернется к старой норме. А то на симке все стало очень грустно.
Подключил . Вместо реальных цифр выдает в другом формате . Как перевести на температуру ?Вложение 41222Вложение 41224Вложение 41225
Добрый день.
Вероятно дело в том, что используется либо не верный регистр, либо выставлена не верная очередность байт/регистров.
Попробуйте поиграться с галочками. Скорее всего нужно установить "младшим регистром вперед".