А как это сделать? Поделитесь пожалуйста
Вид для печати
Ну контролировать что у вас заблокировано и вносить в массив разрешенные. Количество разрешенных параметр счетчика, по импульсу перебирать массив, сбрасывая счетчик, когда массив заканчивается, чтобы возвращаться с первому элементу массива.
В одной из тем форума подобное рассматривали:
Вложение 81044
Вложение 81045
И, здесь подобный алгоритм рассматривали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
Не понятно куда он может пропасть, вы можете только отследить его отсутствие в течении например 10 секунд, по таймеру.
Тогда отключить выходы, можно задав main:=0; в конце ФБ, а так же сбросить последний элемент массива (маску) выходов, можно такКод:TOF1(IN:=In , PT:=T#10s);
IF NOT TOF1.Q THEN main:=0; boiler[4]:= FALSE; END_IF
Спасибо большое