Да. На питающий вход аналогового выхода ПР200 можно подать +24v с частотника.
Вид для печати
ПР200 если в будущем понадобится облако и модуль расширения, мне достаточно наличия одного rs485?
И для датчика давления нужно дополнительно приобретать БП24? - выбирать ПР200 с 230В или 24в из-за " всеравно БП покупать"
Для облака нужен RS485 в режиме Slave. Если расширение ПРМ, то хватит одного. Если МУ110 и/или МВ110, то нужен второй в режиме Master.
Вложение 75961
День добрый при обновлении пр205 зависла загрузка после стала кирпичем как прошить логик не видет конфигуратор тоже ! Что делать куда копать ?
Добрый день.
Обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом на почту support@owen.ru
Добрый день.
возникла не понятная ситуация (ПР200-220.4.1 OWEN Logic Версия 2.6.345.0 ): энергонезависимой булевской переменной (используется для назначения перехода на экран 3)
прописываю 1 , при выключении/включении ПР переход на экран 3 происходит, но переменная сбрасывается на 0 и при дальнейшем включении ПР запускается с экрана1
Вложение 76362
присваивание переменной 1 для перехода на экран 3 переход на экран 3 произошел
Вложение 76365
состояние после выключения/включения на ПР 3 экран
дальнейшие выключения/включения на ПР 1 экран
не понятно из-за чего происходит сброс энергонезависимой переменной
АлександрМарк Какая конечная цель? Чтобы всегда открывался Экран 3? Так сделай его первым в списке (в группе экранов в окне слева перетащи с зажатой клавишей Shift) - и он будет первым и открываться.
Насколько понял, товарищ хочет сделать выбор, в смысле, какой экран открывать при включении ПР, я бы комбобокс сделал на основе энергонезависимой переменной со списком(перечнем) всех экранов и соответствующей логикой и можно будет выбирать нужный экран! Логику для переходов я ранее делал:
Вложение 76371