Спасибо большое. Все заработало.
Вид для печати
Спасибо большое. Все заработало.
Здравствуйте! Скажите по поводу отображения в визуализации изображения с IP-камерой. Ранее был ответ, что изображение можно вывести только в веб-визуализацию при помощи элемента WEB-браузер. Что-то изменилось в СПК210 или технология та же?
Добрый день. OwenVisuDialogs - можно ли как-то в окне логина этот самый логин не вводить, а выбирать из выпадающего списка, например?
Добрый день.
Потребуется отредактировать диалог (или, что лучше, создать свой на базе существующего).
Общий смысл - при выборе в выпадающем списке будет меняться значение локальной целочисленной переменной диалога (которую вам надо создать).
На ее основании вы должны сформировать значение для VisuUserManagement.g_VisuLoginProviderManager.m_a rrLoginProvider[iIndexLoginProvider].stUserName
(которое в вашем случае отображать не требуется, как я понимаю)
Вот тут можно найти материал для вдохновения:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post469130
+ стр. 37 здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...ogsHistory.pdf
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вывести на экран переменную времени таймера ET? Мне нужно выводить часы, так если я применяю форматирование %t[hh], то при значении 22 ч выводится 10, а при 12 - ноль часов, т.е. как на часах. Мне нужно, чтобы выводилось 22 и 12. Спасибо.
Работает. Спасибо!