простое нежелательно . необходимо либо контролировать пульсации, либо уровень УФ излучения. Проще взять что нибудь готовое типа ФДС-03-220, ФДС-Ч или что то аналогичное.
Вид для печати
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч можно остановится на этом?
есть ли готовое решение?
готовое это вряд ли. Вы схему на горелку выложите с циклограммой работы. Это проще было бы.
т.е схему топочного автомата и его временную диаграмму работы?
электрическую принципиальную схему горелки, потому как надо ясно понимать какой там сервопривод с какими концевиками стоит. Само собой диаграмму работы, и что не маловажно, понять как неисправности показывать. На ПР поворотного диска нету.
PS. Бегло поглядел описание на Ваш lok16.250a27. Вопрос: пламя электродом контролируется???
nik_P Я НЕ советую заменять топочный автомат на самоделку, когда ВАШ проект попадёт к нам на экспертизу после взрыва котла, как вы будете в суде оправдываться? Сможете сертификат приложить?
Какой вам из этих сертификатов(внизу страницы) ?http://www.owen.ru/catalog/89272529