romapalexov@gmail.com так от неправильной настройки показывать будет ого-го, а по факту что у вас там есть.
Вид для печати
romapalexov@gmail.com так от неправильной настройки показывать будет ого-го, а по факту что у вас там есть.
Подскажите как правильно настроить. Датчик ПД100 тип 4-20 мА верхний предел 10 МПа нижний 0,1 МПа
Тоже самое. Я не могу понять проблема в настройке или в датчике. В руководстве не указано про максимальное значение.Вложение 73439Вложение 73440
romapalexov@gmail.com А почему нижний предел 0,1 МПа, а не 0?
Настраивать надо в том, в чём хочется измерять. Если МПа - то задать от 0 до 10 и так и работать.
Указал так как указано на датчике. При 0 10 результат тот же. В идеале измерять в кг/см2. Может в подключении проблема. От руки нарисовал схему Вложение 73441
Где номера клемм на ПРке?
Вы точно на вход "I" подключили, а не на вход "U" ?
Вложение 73442
А ПР103 не требует резистора? например ПРМ-3 требует, в ПР200 встроен.
Поскольку выход с датчика в виде тока я его к I и подключил
В пр103 тоже встроен. Сейчас уточню
UPD из руководсnва по ПР103 4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным
сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для
сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются
непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см 2 ), кПа и т. д.).