Как подключены входа? Сжечь не могли?
Вид для печати
Подключены как обычно, сжечь все одновременно? Которые даже не подключались никогда?, сильно сомневаюсь...
Как обычно, это как? Всё говорит о том , что дело или в неверном подключении , или в неисправности. Можно конечно попробовать обновить прошивку, но скорее всего дело не в ней.
Нет конечно, первый раз чтоль, com на - di +
Фотку бы ... подключенной ПР-ки.
Да дело не в подключение совсем, програмно входа кто отключены или что-то ещё в этом роде, даже если совсем ничего не подключать кроме питания, в в режиме отлайн отладки, не выставляются переменные которые задаются с экрана.
На вашем фото справа, при подключении online- отладки пусто? Это не говорит о том, что входы не работают. Увеличьте масштаб и все значения будут отображаться.