Скорее всего проблема с кодом на ST, можете проект выложить?
В обычных макросах на FBD это не ошибка, а предупреждение и с ней всё работает.
Вид для печати
...да я в ПРке накрутил СТАТИСТИКУ! =)) Примерно так:
* Первое включение
* Последнее включение
* Число включений
* Время наработки
* ...по каждому датчику: Min/Max за месяц и абсолютные
Это сожрало кучу RETAIN.
Идею с работой бит в одной переменной (про 8 Т-триггеров) сообразил! Если так инкапсулировать всё, то можно вообще сделать две переменные: Текущую и Сохранённую - и объявить их RETAIN, и пользоваться битами аж до 32х.
День добрый.
Подскажите при подключении в ПР100 AI как DI какая будет схема. Попробовал подать на вход напряжения ничего не происходит, на токовый сработало, но искрануло как КЗ. Нужен резистор? Как считать 24/4-20мА? Нужно 100% срабатывание входа, там будет сидеть НЗ контакт в случае размыкания которого биг бадабум и материальный ущерб)
А вы вход сконфигурировали как дискретный?
Ну и
Вложение 71956
Как то так...
Но похоже белый дым уже из прибора вышел...
И там должен быть не сухой контакт, а изменяемое напряжение, по уровню которого этот дискрет и сформируется.
в программе на вход нажал и выбрал тип дискретныйЦитата:
А вы вход сконфигурировали как дискретный?
перечитал инструкцию, вроде нет там такогоЦитата:
А не пробовали посмотреть инструкцию...? Иногда требуется установить перемычки на плате...
а картинки, там по умолчанию ОЛ ставит 0-8В нуль и 9-30 наверное еденица и дребезг сама ставит 10мс.
тк я туда и подаю минус на ком и +24 на АИ
точно, первый раз прижимал к клемме проводом, видимо плохой контакт был. Спасибо!Цитата:
По входу U
Приветствую. В режиме отладки отсутствуют значения переменных на некоторых блоках. Что делать?Где копать?Вложение 71982Вложение 71982