А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
Вид для печати
Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.
Так об этом же коллега написал в посте 2944. Меряет с 0мА, при 4мА на входе будет 0 в программе, при меньшем токе отрицательные числа. Можете фиксировать обрыв.
ПР200 + ПЧВ 102 . Что-то столкнулся с проблемой, не могу из ПЧВ прочитать и записать ПР'кой регистры параметров 3-41 и 3-42 (время разгона и время замедления) . В таблице адресов регистров на ПЧВ указано что параметрам 3-41 соответствует регистр 3409, а 3-42 3419, формат хранения данных Uint32, коэффициент преобразования 0,01 (эт что значит надо на 100 всё умножать записываемое значение и делить на 100 при считывании ?). Но ПР'ка нивкакую их не читает и не записывает (выводил на экран). Другие регистры читаются и записываются, например слово состояние, задание частоты, ещё там что-то, в общем ПЧВ управляется от ПР200, но очень нужные вот эти вот мне параметры не могу читать и изменять с ПР200, может я что-то делаю не так, перепробовал разные варианты. Как должно быть ?!?
Два регистра тоже пробовал, ничего не вышло, но возможно, у меня тогда была проблема с именем переменной, в которую должны были записываться значения из регистра, OL походу не воспринимал такие названия переменных как "3-41 - 1", что даже не читал заведомо читаемые регистры, после как изменил название переменной на простое "333" стали читаться другие регистры, которые ранее читались без проблем, а вот вернулся ли я затем к попытке с двумя регистрами не помню. Верну назад себе свой подопытный ПЧВ и ещё раз буду тестировать, специально на объект пока не поеду мучать рабочую схему, если никакой аварии не будет. Так что чуть попозже вернусь к этому вопросу, т.к. очень надо. Спасибо !
Юрий, скачал новый макрос РТ100, все равно поведение не изменилось, при отсоединении-присоединении датчика все равно показывает 0 на экране. Это вот это ограничение?
Вложение 35842
Вопрос к знатокам: а почему может порядок следования байт для float в ПР200 не меняться? В одной сети у меня МВ110-8А и ПР200, и мне с них надо получать переменные. Так как у МВ110 порядок следования байт не изменить, меняю его у ПР200 в настройках. Считываю с помощью Trace Mode "источник Modbus". не меняется порядок у ПР200, как галочки эти не ставь, в Trace Mode приходит одно и то же число. Сделал тестовую переменную, которой присвоил значение константы.
bubaeshka эти настройки только для Мастера (когда ПР200 мастер), для слейва порядок какой есть, такой и есть. 2301 если не ошибаюсь. И изменить его нельзя.
Может когда-нибудь программеры додумаются это сделать, но не уверен.
Сейчас проверил через modbus poll, то же самое, ничего не меняется
Это крах. Будем пробовать переворачивать байты программно. Сдвигом. Может получится.
Как можно такое хорошее устройство как ПР200, так мерзостно недоработать...
Юрий! Куда копать с багом в макросе РТ100?
Добрый день. Есть ли возможность правильно подключить к ПР200 термосопротивление по 3-х или 4-х проводной схеме?
bubaeshka обрабатывать Scada системой, в чем проблема ? понимаю, что было бы удобнее, НО, тогда возможно в Scada пришлось бы формировать при отправке на ПР.
Добрый день Юрий. Вот что в симуляторе:
Вложение 35859
Вложение 35860
Вложение 35861
Вложение 35862
Вложение 35864
Вложение 35865
Спасибо. Юрий, вот так?
Вложение 35868
Подскажите, как можно реализовать следующую логику работы системы в Owen logic. Имеется датчик №1, который заведен на дискретный вход. Имеется датчик №2 , который заведен на дискретный вход. Необходимо, чтобы после поступления импульса от датчика №1, если в течение 2 секунд не поступит сигнал от датчика №2 , включалось реле Q1. Если же после поступления импульса от датчика №1 в течение 2 секунд поступил сигнал от датчика №1, то система сбрасывается и начинается все с 0. Можете быстро накидать схемку , боюсь могу мудрено слишком сделать. Спасибо
Скорее всего у вас опечатка, последний должен быть датчик №2, тогда вот:
Вложение 35889
Спасибо! Подскажите,как в таком случае произойдет сброс состояния RTRIG1 по истечению 2 сек, если сигнал на I2 не пришел или же сразу после включенитя реле Q1?
kozhevnikov89, вы включите симулятор, пощелкайте и переделайте, как вам надо, если что не так.
Вернусь к этому вопросу. Вернул себе подопытный ПЧВ и теперь имею возможность сейчас воспроизвести любую ситуацию. Регистр 3409 нивкакую не читается, сделал по аналогии с макросом для ПЧВ регистра тока, всё один в один, только регистр подставил свой, в итоге на экране ПРки вижу "9999," и всё, любое изменение параметра в самом ПЧВ не влияет на отображаемое на экране ПРки. Читается 2 регистра. Если читать 1 регистр, то всё в нулях будет. Ещё обнаружил особенность OL 1.9.144.11991, во вкладке настройка прибора - интерфейсы - слот1 - устройства - переменные и когда выбрал 1 регистр вместо двух, OL не среагировал на это как на изменение схемы, пришлось подвигать объектами на холсте, чтобы засчиталось изменение. Но это мелочи.
upd: проверил как в макросе для ПЧВ, подставил те же значения и регистры, читается, т.е. значение тока считывается и отображается нормально. Как только меняю регистр тока на регистр времени разгона, не изменяя при этом ничего другого, уже не читается.
Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
Добрый день.
Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
Вопрос конечно не по теме, и он скорее относится к теме "колхозных"(самостоятельных) доработок ПР200, поэтому отвечая на него, придется оффтопить:
Сталкивался с похожей проблемой - нагрузка маленькая две светодиодные панели по 9Вт, а релюшка залипает из-за большого пускового тока драйвера.
Решил путем установки твердотелок «G3MB-202P», но по высоте они не проходят - еле запихнул три штуки, положив их набок друг на друга.