После обеда попробую, спасибо
Вид для печати
После обеда попробую, спасибо
Там вроде всё правильно показывает! А зачем Вы 24 мА "подаёте", в смысле хотите прибор спалить?
Согласно ваших настроек вентилятор будет включаться при поступление значения 12 и выключаться при значении 8, в смысле, здесь не может быть сомнений!
Тем более Вы так уверенны в работоспособности своего датчика температуры, я так понимаю с нормирующим преобразователем, что даже проверить не хотите?
И характеристики уточните, в смысле, обычно я встречал диапазон -50-180°С.
24 мА подавал чтобы прповеритиь какое будет верхнее измереное значение, и увидил что ПР100 почему то решило что необходимо прибавить з8 градусов, это конечно плохо, при 4мА показало -4 градуса хотя должно быть -50... Уставки я поставил для проверки на скорую руку. Датчик ДТС125Л-50М.В3.80 -50 +100 градусов паспорт передо мной. Но вместо датчика у меня генератор тока. Почитаю паспорт может можно вход от юстировать чтобы он по точнее работал. А макрос не подбросите чтобы он флоут обрезал, если есть под руками, в менеджере компонентов такого не нашел.
Юстировка тоже не прокатывает, прибор возврощает код ошибки №6. Похоже для аналоговых величин ПР100 не очень. Попробую ПР200
Давно делал, еще 2-й версии не было. Подрихтуете если что.
Благодарю!
Вышел из этой ситуации таким образомЖ взял датчик РТ100 _ у него диапозон -60 +200. Для моих целей погрешность ПР100 удовлетворяет.
Понял, а датчик действительно обычный, я к нему таблетку нормирующего преобразователя прикрутил