Такого символа нет в таблице, короче, вероятно у вас в системе сбилась кодировка, в смысле, попробуйте на другом компе(ноуте).
Вид для печати
Добрый день. ПР100. 24_1208_03_1. Слоджиком непонятно что происходит когда Пытаюсь в режиме симулятора или онлайе отладки работать с аналоговым входом в режиме 4-20мА. В физичиское реле программу закидывает без проблем, ни каких сообщений не выдаёт. А вот при симуляторе :Вложение 68983 и Вложение 68984. Прионлайн отладке : Вложение 68985. Исохранить проект не даёт :Вложение 68986. Причем эта ерунда начинается если я включаю в проект переменную чтобы считать аналоговый вход. Без работы с аналоговым входом, весь функционал лоджика работает. Но теперь и удалить эту переменную с холста не получается , только закрыть весь лоджик. Что это может быть?. Вход настроил, границы настроил.
Да и вообще с холстом работать нет возможности, он стал ,,серый,, и не доступен.
Какая версия owen logic?
Версия 1.21.280.0
Используйте актуальную версию owen logic 2.3.330 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ic_2.3.330.exe
Обновил версию до указаной. Получается зайти в режим отладки Вложение 69014. Проект сохраняется. Но в режиме онлайн не читается показания токового входа Вложение 69015. Вход настроен Вложение 69016. Ток проверил тестором, протекает (9мА). Вопрос так оно и должно работать? Или он не работает. Сейчас попробую на другом входе.
Переключил на второй токовф вход - не работает Вложение 69017. Сейчас попробую в режиме напряжения
Создал небольшую схемку для проверки Вложение 69018 появились показания. Всё работает. Остался вопрос : как показания входа перевести в реальные показания температуры в градусах.
Какой-то странный вопрос, в смысле, установите тип выхода датчика, 4-20мА(0-10В), поставьте значения в настройках аналогового входа, соответствующие верхней и нижней границе измерения датчика температуры 4-20мА(0-10В), всё! Такое впечатление, что Вы даже не вчера с Луны упали, а только что!
Вложение 69019