К сожалению данная ошибка просто ссылается на задачу VisuTask и больше ничего конкретного не выдаёт
Вид для печати
К сожалению данная ошибка просто ссылается на задачу VisuTask и больше ничего конкретного не выдаёт
Здравствуйте. Подскажите, при настройке тревог через конфигурацию, можно ли в поле "Сообщение" добавлять текстовые переменные?
Добрый день.
Можно.
Для этого нужно создать строковую LATCH-переменную, и в сообщении тревоги использовать спецификатор LATCH.
Конкретный пример:
https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
Здравствуйте!
Еще один момент. Проект на СПК107 (работаю с шаблонами, Мodbus RTU, RS-485, модули ввода/вывода Мх110). Подскажите, как мне в программе CODESYS 3.5 для СПК107 выполнить контроль по обрыву связи моих датчиков 4-20 мА (как контролировать входа/выхода). Где что смотреть? Обрыв самого канала связи по Мodbus RTU. Спасибо. Новенький.
Добрый день.
Вложение 75941
Добрый день.
В теме Owen Communication не работают ссылки на фтп. Есть ли альтернативная возможность скачать библиотеку и описание?
Привет.
Подскажите, как вызвать метод в языке CFC?
В языке ST это работает без ошибок:
А в языке CFC как?Код:IF rFlowCurrent < rLimit THEN // Малый расходомер
port1Mng.exchangeRmetr(eSelect := rMetrsMode.small);
END_IF
Вложение 75970
Там постоянно горит красная волнистая линия.
Как это вызвать? Этот метод у меня в другой задаче.
Что я делаю не так?
Здравствуйте! Документ Визуализация. Примитив Таблица стр. 223. Там есть кнопка Запись в Таблицу. Нажал и таблица значение записала. Я привязал свою переменную к переменной этой кнопки: bTrigger, но у меня идет постоянная запись в эту таблицу. Все строки забивает. Есть пример на ST, типа Триггера (например по переднему фронту срабатывает кнопка) или как выполнить краткий запуск этой кнопки. Что то не пойму, как реализовать просто. А то у меня сигнал Авария пришел TRUE и висит, таблица заполняется, пока не выключишь Аварию