BWA через ПР-КП20 вряд ли. Либо придется его вскрывать и убирать перемычку (нюансы сейчас не помню).
Через Arduino можно при условии 5В напряжения на UART. Использовать библиотеки Modbus, и самому заниматься переключением приема и передачи.
Вид для печати
BWA через ПР-КП20 вряд ли. Либо придется его вскрывать и убирать перемычку (нюансы сейчас не помню).
Через Arduino можно при условии 5В напряжения на UART. Использовать библиотеки Modbus, и самому заниматься переключением приема и передачи.
Можно ли к ПР200 подключить GSM модуль?
Для удалённого управления и отслеживания выходных данных, например температуры.
Допустим Овен ПМ 01 через РS-485 к ПР 200?
Владимир Ситников А доступ к RS485 порту через ПМ-01 уже отменили ? когда это произошло скажите ?
с фигали только CSD ? и GPRS уже в ПМ-01 урезали ?
Спасибо. А преобразовать эти команды в понятные для ПР возможно?
И еще вопрос: видел макросы в OL для термодатчика сопротивления типа pt100. Обычно эти датчики трехпроводные- есть ли схемы их подключения к аналоговым входам ПР?
capzap выходит производитель врет, что доступ к портам как по CSD так и по GPRS ?
Мда уж, не модем, а какое-то недоразумение..................................... .
Данные датчики подключаются к ПР200 по двухпроводной схеме, при этом аналоговые входа на ПР200 должны быть переключены в режим измерения сопротивления перемычками на плате внутри реле, схемы подключения есть в руководстве по эксплуатации. В самом OL так же необходимо настроить аналоговые входа на режим измерения сопротивления.
capzap относительно модема. Работа через GPRS судя по документации возможна только при инициализации подключения со стороны ПЛК и никак иначе.
Эдакий недоделок почти за 5 тысяч рублей..... 5 штук просто в мусорное ведро.....
Неужели в прошивку модема нельзя было добавить автосоединение и все настройки вбивать в модем ? (точка доступа, номер дозвона и т.д.) ????
Поставил СИМ с реальным IP и вот тебе пожалуйста доступ к удаленному оборудованию....
Читаем на сайте про модем...
Прием и передача SMS
Прием и передача данных с помощью CSD
Прием и передача данных с помощью GPRS
Работа с последовательными интерфейсами RS-232* или RS-485**
Хоть бы в скобках написали что и куда и как, а так, судя по описанию, оно работать должно и с портами (соответственно и Modbus RTU, ASCII) и по GPRS а на деле, давно надо прекратить выпуск этого старья....
Имелось ввиду SCADA (мастер) через интернет подключение через модем к последовательному порту ПР slave (при наличии реального IP в СИМ модема).
Если SCADA умеет работать с Modbus RTU поверх TCP то проблем бы не было, если бы модем самостоятельно поднимал связь.
Кстати опсосы предоставляют доступ в том числе и на серые IP, соответственно есть защита от попыток прямого подключения, только выходит ПМ-01 и тут не помощник.....
Так правда же написана.
Интерфейс != протокол.
Чтобы раскочегарить ПМ01 нужно по этому самому RS-485 / RS-232 на него отправлять "AT команды".
ПР200 сейчас так не умеет.
С другой стороны, сами разработчики наверняка могут добавить в прошивку возможность работы с модемом.
Или хотя бы так: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23754, а потом уже умельцы (коих тут много) сделают работу с модемом по фен-шую.
Типа дадут 2-ю жизнь модему ? :)
Лучше бы похоронили с миром.... :)
с портами он работает по CSD, в режиме работы модем он работает с портами посредством АТ-команд
и уж если пишите прокроме самостоятельного поднятия соединения, модем должен уметь делать обратное преобразование с ТСР на RTU. Назовёте зарубежные аналоги кто это умеет?Цитата:
Если SCADA умеет работать с Modbus RTU поверх TCP то проблем бы не было, если бы модем самостоятельно поднимал связь
capzap зачем обратные преобразования если SCADA могла бы работать поверх TCP соединения с портом ?
Роль модема только поднять связь, больше бы от него ничего не требовалось.
Как работают Moxa, да и другие преобразователи Ethernet - RS232(485), они сами ничего не преобразовывают, все выполняет SCADA.
capzap если устройство может быть TCP сервером, то SCADA сама разберется как поверх него прогнать RTU. Тут больше возможности SCADA нужны...
а SIM900 поддерживает передачу данных PPP, TCP, UDP, так что думаю все бы зависело от прошивки данного модема и возможностей самостоятельно конектиться к интернет.
да я про то же говорю, вот когда на последовательной стороне появится преобразователь плюс модем в одном корпусе, тогда и можно говорить что ПМ01 отстой со своими пятью тырами, вот нашел у мохи цена мне как то не очень нравится
Еще раз обращаю внимание, SIM900 это голый модем, а не преобразователь, только когда добавится еще микросхема, а вернее процессор, который будет преобразовывать интерфейсы, тогда и можно будет подключаться к ПР-кам, ТРМ-кам через гпрс со статическим IP
Юрий, спасибо!
capzap ну вы прямо в крайности кидаетесь, у iRZ масса модемов и в том числе роутеров, которые будут работать лучше чем ПМ-01 за примерно ту же цену или чуть дороже.
По крайней мере за 5 тысяч можно подобрать с работой с портами обычные модемы.
конечно iRZ по сравнению с мохой дешевле, средняя цена 20тыров
я же не просто просил изначально назвать аналог, потому что мне попадаются достаточно дорогие вещи
irz-atm2-485 первый же вроде позволяет работать с портом, ценник аналогичен ПМ-01, по крайней мере модем сам выходит на связь с сервером, его не надо пинать со стороны.
Поддерживаются режимы client и server
Прозрачный режим TCP/IP-to-COM
Режим Modbus RTU, ASCII
а ПМ-01 немножко морально устарел, производителю либо надо думать о смене прошивки, либо выставлять адекватную цену, согласно реалиям рынка...
Нынче мало кому нужно устройство, умеющее работать только с ПЛК
Роутеры конечно лучше, так как еще и VPN позволяют организовать, года 3-4 назад интересовался на семинаре у представителей Овен как у них с этим направлением, смотрю до сих пор глухо...
ну этот образец вроде и в правду много обещает, надо смотреть на практике. С другой стороны tg21, что то похожее на пм-01 стоит почти таких же денег, тут конечно Овену нужно подумать об снижении цен
Все, что с iRZ Collector если правильно понял поддерживает прозрачный режим TCP to COM.
В том то все и дело, что менеджмент у Овен хромает, и не только в вопросах модема.
По поводу модемов. Что у немца что у француза у версии 2х годичной давности была коробочка что подключалась в шину. И она уже рулит модемом по 232 порту. При этом настройки модема в самом реле. А на сегодня французы на процессоре что и в ПР200 делают 4 реле. 1)С GSM модемом ,2) C WIFI, 3) С TCP-IP(RG45), и c RS485. При этом есть модель как с дисплеем так и без. А немцы просто мстят за 45 год и прикрутили к лого еще и GPS модуль. Вот ведь изверги)))
за что мне нравится ПР200 (опустим плохонький экран), то, что он рвет по математике всякие Лого, АББ, Шнайдеры и так далее в своем классе.
А еще вопрос: я правильно понимаю, что ПР 200 от серий ПЛК 100-160 отличает только наличие интерфейсов связи?
В чем преимущества ПЛК 110-160 над ПР200 при автоматизации средних систем?
verpup ПР200 всего лишь программируемое реле, отличий ООчень много от ПЛК.
Нехилое сравнение...
Преимущества ПЛК над ПР :
1) Разделение программы управления на отдельные подпрограммы, которые можно вызывать по мере необходимости. (и удобно отлаживать работу по кусочкам).
2) Наличие архивов
3) Мощная среда разработки с онлайн-режимом и 5ю языками.
Приветствую.
В среде ОЛ, при программировании ПР200 на панели инструментов есть кнопка "Создание явной обратной связи", зачем эта кнопка если можно провести обычную связь?
всем спасибо за ответы