Пиндец, утверждать что ток есть, на 51 Ом, измеряя при этом осциллографом на нагрузке десятки КОм.
Сказал же, что датчики ток не держат.
Вид для печати
Пиндец, утверждать что ток есть, на 51 Ом, измеряя при этом осциллографом на нагрузке десятки КОм.
Сказал же, что датчики ток не держат.
Модули МВ210-101
МВ210-101 аналоговые входы
Самый простой способ - в шаблоне модуля есть бит "Признак ошибки опроса модуля" и код статуса "ENUM ANALOG_SENSOR_ERRORS"
NO_ERROR USINT 0 Ошибок нет
FIELDBUS_ERROR USINT 241 Нет связи с модулем
INCORRECT_VALUE USINT 240 Заведомо неверное значение
DATA_NOT_READY USINT 246 Данные не готовы
SENSOR_DISABLED USINT 247 Датчик отключен
TOO_HIGH_TEMP USINT 248 Велика температура свободных концов ТП
TOO_LOW_TEMP USINT 249 Мала температура свободных концов ТП
TOO_HIGH_VALUE USINT 250 Значение велико
TOO_LOW_VALUE USINT 251 Значение мало
SHORT_CIRCIUT USINT 252 Короткое замыкание
SENSOR_FAILED USINT 253 Обрыв датчика
NO_CONNECTION_TO_ADC USINT 254 Нет связи с АЦП
INCORRECT_CALIBRATION USINT 255 Некорректная калибровка
Регистры статуса (например для первого канала регистр 4072 ) показывает на какой тип сигнала настроен канал , при отсутствии подключённого датчика к каналу ошибок не показывает . В моём случае все каналы настроены на входной сигнал 4-20мА , соответственно значение регистра 4072 = 11 . Мне необходимо "вытянуть" ошибки модуля по каждому каналу . В описании такого регистра не нахожу.