при входящем сигнале(ипмульсе) зависает плк, и отвисает только холодным сбросом.
Вид для печати
при входящем сигнале(ипмульсе) зависает плк, и отвисает только холодным сбросом.
Если предположить, что в этом состоянии код продолжает выполняться, и внутри yего можно отследить, что произошел переход в это состояние - то см. функцию AppReset в библиотеке CmpApp.
Hо я бы рекомендовал вам заняться отладкой вашей ситуации, а не пытаться ее игнорировать с помощью сооружения подпорок.
Коллеги приветствую.
А что значат вопросики в CODESYS?
Ожидаемо заработал (да там и внутри ФБ в коментах указано, что он не работал, лучше б я сам этот ФБ написал :().
А так интересно конечно получилось, библиотека версии 3.3.3.0 в системе установлена, при открытии архива проекта я "сделал все новейшим"... Но обновилось почему то не все. Собственно вопрос: возможно ли узнать последние версии библиотек используются в проекте или нет?
Проект - Среда проекта
Но у OSCAT специфическая ситуация.
Там была версия 3.31, а потом вместо 3.33 выпустили 3.3.3.0 (изменили систему версионности).
Механизм "сделать все новейшими" сравнивает по октетам - т.е. первые цифры совпадают (3), дальше есть 31 и 3. Первое число больше второго - библиотека считается новейшей.
Теперь понятно что произошло, сделал новейшим и откатился на 3.31… вот ведь подлая ситуация :)
В ПЛК есть свитча Ран/стоп просто его выключение ни на что не влияет я правильно понимаю, его можно найти в узле самого ПЛК210 в TargetVars.stPlc210_02.stRoot.xStartStopSwitch и его уже задействовать по своему желанию, я верно понимаю ? - Сейчас думаю как разгрузить процессор и я так понял в мейн таске свыше 10ms cтавить нельзя, в визуализации и дугих можно.