У меня в ХР даже версия 1.23 работает:rolleyes:
Скрытый текст:
Вид для печати
Задаю время включения и отключения блока Blink через Write to FB и эти два параметра перепутаны местами, и в симуляторе и в ПР200.
Вложение 60450
Если не секрет и не маскарад - как?
Вроде бы на картинке всё в порядке: задаётся TLow, отображается Tl (TL). Если не сильно вглядываться, то Tl похожа на T1 или TI
Единственно, на блоке blink и под ним в симуляторе параметры TL и TH идут в разном порядке, что как-то нелогично.
Goodwin2 Time Low - Время отключенного состояния, что не так ?
Аналогично, Win10х64, практически каждый раз при редактировании: первое нажатие - чёрный квадрат, второе - нормально. Похоже и шрифт другой в этот момент в поле редактирования.
Причём это начало появляться с какой-то версии, раньше не наблюдал такого совсем - так что не похоже, что это от компа зависит.
Привет, такой мелкий баг, не знаю писали об этом или нет, в поиске ниче не нашел.
Не большой баг, когда меняешь макрос/сохраняешь/обновляешь его, то потом его нельзя открыть двумя кликами мыши, открываеться только через контекстное меню, когда сам овер лоджик перезапускаешь то все ок
Менеджер компонентов. Неверная запись макроса в проект. Выбираю макрос. Ставлю галочку в окошке. Нажимаю сохранить в проекте. Сохраняет в библиотеке. Нажимаю сохранить в библиотеке. Сохраняет в проекте. Windows 7 домашняя версия.
1.23.295. Последняя. Обновился после 9 мая
В режиме отладки нет индикации входа и выхода. Я вижу только смену 1/0 вход/выход а вот выделения цветом как в симуляторе нет. Не знаю было так или нет. Не обращал внимание. Версия ОЛ. 1.23.295. Было бы не плохо сделать "подсветку" как в симулятор.
так было всегда. в отладке только цифры. никакого цветового выделения
Обновление онлайн.
--- везунчик! У меня 1.22.287.0 , установленная оффлайн, не обновилась до 1.23.295 в оффлайн режиме.
Там очередная поганка от безголовых разрабов или техподдержки. Слава Богу! Что обратно поднялась из релиза, хотя ставилась и сносилась РегОрганайзером.
Набрали команду разрабов по объявлению из сопляков, не сдавших ЕГЭ, что-ли? Готовых работать за еду?
Ъ!
У меня начиная 1.19.262 стоят по папкам. Все работают. ПК AMD Атлон 64X2 Dual Core Processor 4000+ 2.10GHz/ Озу2.8Гб/ 32 система.
У меня после переименования переменных возникает ошибка при наведении курсора на панель переменных: "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта", предлагает "скопировать подробности в буфер обмена". Вот что выдает:
1.23.295.0
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnItemDra g(NLightUIItemDragDropEventArgs e)
в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnLostFoc us(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmKillFocus(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(M essage& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Овен Лоджик 1.23.295.0, почему опять всплывает косяк с настройкой аналоговых входов??? Почему нельзя задавать диапазон преобразования больше чем 0..100???? Ведь поправили уже как-то, что опять-то?
Ни фига не понимаю, открыл другой проект, там все настраивается, отрицательные значения ставятся, в текущем нет. Текущий проект, правда, создан из более старого. Ау тех.поддержка, помогайте!!!
Пришлите, пожалуйста, проекты, с которыми у вас возникли ошибки, проблемы и трудности мне на почту m.denisov@owen.ru. Мы с разработчиками оперативно пофиксим возникшие ошибки в проектах. Пожалуйста, укажите, в какой версии пытаетесь открыть проект, чтобы мы смогли оперативно воспроизвести проблему.
Ну это вопросы к качеству тех.поддержки, и да, мне не нравится качество тех.поддержки. Но я ни когда не позволял себе оскорбления в чей-либо адрес. Нужно понимать, что есть конструктивная критика, а есть эмоции и оскорбления такого плана: Такие посты считаю недопустимыми!
Это вообще неплохо, если бы перемещение выходов на холст было бы у меня под контролем. Так места бы больше было, особенно при отладке помогло бы имхо. Но этот выход переместился сам и никоим образом больше никуда не хочет уходить. Ну, сменой ширины холста он стал на место. Так может на постоянку сделать перемещение выводов на рабочую область? И ширину его разрешить редактировать. А вообще я встречал проекты с другими размерами элементов. Допустим "не" квадратиком и т.п. Как это делается?Вложение 60812
Что то никуда мне шифт не удалось "приспособить". Поподробней можно? Вот пример. "НЕ" квадратиком. Как?Вложение 60814
Я не вижу как редактировать ни входы, ни элементы. Нет у них этих свойств. Но вот на рисунке NOT, то другой?? Значит как то можно???
давно не правил таким образом, не шифт а контрол со стерлками вверх/вниз/вправо\влево делает такие виды Вложение 60815
Столкнулся с багом в OwenLogic - переменная самопроизвольно менялась (смотри видео). Целый день искал проблему у себя, а оказалось что нет.
Вылечил удалением этой переменной и заменой на новую.
https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1509980377, объясните пожалуйста схожа ли эта тема с подачей школьных звонков и как она работает, я новичок ничего не понимаю