В режиме слейв тормоза убрали, или нет?
Заменили только МС памяти, или перебрали всю требуху?
Вид для печати
Самая, так сказать мякотка.
Как с совместимостью файлов DP2 от старых панелей? Всё нормально, или можно место в апартаментах для отдыха заказывать?:confused:
По поводу задержек - провели эксперименты.
Мастер - ПЛК110 [М02] (через конфигурацию) считывает 8 регистров с ИП320 [М01] и 8 регистров из слэйва на ПК (ПК подключен к той же шине).
Сетевые настройки: 115200-8-N-1
Polling time = 20 мс
Для стабильного опроса framing time должен быть не ниже 35 мс.
Среднее время между запросом к панели и получением ответа от нее составляет 12 мс.
Если панель на шине одна - то ошибки обмена не детектируются и при framing time = 0.
Пытаюсь залить проект в ИП320. Система Win10x64, переходник USB-serial CH340 версия драйвера 3.4.2014.8, далее простой нуль-модемный кабель. Версии конфигураторов проверенных V8.0n и V9.4.3.
При подключении кабеля к ПК на ПК загорается надпись "Downloading". При нажатии на кнопку загрузки в конфигураторе 8.0n быстро проскакивает строка подготовки и потом висит окно загрузка без движения. При этом на панели пропадает надпись "Downloading" и появляется стандартный экран приветствия. Секунд через 40 сообщение о таймауте. После подтверждения сообщения опять на экране появляется надпись "Downloading". При использовании конфигуратора V9.4.3 все тоже самое, только окно зависает на этапе подготовки данных. Также пробовал переходник PC tool link от Grundfos.
Вы переходник из комплекта поставки используете? Обычный нуль-модемный не подойдет - еще надо 7-7 (см. распиновку кабеля на сайте или в РЭ).
А что насчет переходника?
Панель какого года выпуска?
Какой номер используемого COM-порта ПК?
С переходником не загружается, панель вообще никак на него не реагирует.
Год выпуска не вижу где посмотреть. Зав.№15509170632183980. В ромбике есть римская 3, я так понимаю третий квартал, приобреталась панель в начале лета.
Com 2, сейчас попробую поменять.
Напишите заявку на support@owen.ru, пожалуйста.
Проблема решена паяльником. Кабель, не смотря на то что звонился как надо, не подходил.
Первый раз каким-то образом умудрился ошибиться с темой :).
Подскажите, пожалуйста, этот кабель: https://ru.aliexpress.com/item/Suppo...iABEgI7H_D_BwE для соединения панели с компьютером через usb подойдет?
Чтобы программировать панель без переходника, в кабеле должны быть соединены пины 7-7. В вашем переходнике 7-8.
Ага... Ну так паяльник мне в руки! :)
Я малость запутался. Еще раз приведу ссылку на переходник (не реклама!:)): https://ru.aliexpress.com/item/Suppo...iABEgI7H_D_BwE. Это уже другой. Здесь видна распиновка переходника:
Вложение 34470
Как я понял из РЭ, чтобы из COM кабеля сделать кабель для программирования ИП320, надо в стандартном COM разъеме фактически поменять местами контакты 2 и 3. Картинка из РЭ:
Вложение 34471
Итого. Берем приведенный выше переходник, меняем местами провода, припаянные к контактам RXD и TXD, ну или ко 2 и 3 пину COM разъема (в зависимости от того, с какой стороны разбираем :)) и все ведь, имеем провод для программирования ИП320 через usb порт компьютера? Или еще что-то с 7 пином надо сделать? Просто очень хочется один красивый кабель, без 10 переходников...
Честно говоря, не очень понял, зачем в вашем переходнике что-то делать с 2 и 3.
На сайте выложена распиновка - проще всего будет взять любой конвертер COM/USB с разъемом DB9F и спаять кабель.
Еще один момент - для ИП320 [М01] подойдет стандартный нуль-модемный кабель (пины 7-8 не используются).
Добрый день.
До сегодняшнего дня с Овеном не работал, только сенсорные панели других производителей. Сейчас поставили задачу перенести проект с 7-дюймовой сенсорной панели на графическую панель Овена.
На 7-дюймововй панели сделан проект для дизельного двигателя: на основном видеокадре сделан вывод в графике и цифре параметров работы, кнопки для управления. Сделаны дополнительные видеокадры для списка и архива АПС.
Вложение 36213
Можно ли всё это реализовать на ИП320?
Прочитал, но не всё понял, поэтому и спрашиваю.
Напишу подробнее: двигателем управляет ПЛК на местном посту, а панель нужна для удалённого поста, поэтому на ней реализованы все физические кнопки, что бы кроме панели ничего небыло. В целом мне надо повторить в упрощённом варианте с использованием клавиш панели. Планируется использовать ПЛК Овен 110.
1. вывести восемь аналоговых значений работы двигателя. Это п.4.7 Руководства пользователя? Если все 8 значений сразу не влезут на экран, то можно ли сделать несколько экранов с навигацией стрелками?
2. список тревог, п. 4.13. Штук 40 в панель влезет? Или просто зажигать индикаторы, а текст сделать постоянным ?
3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.
Что из перечисленного панель сможет, а что нет?
ну хорошо что прочитали, только не называйте её графической, она символьная, из графики только статические монохромные картинки низкого разрешения. Так же в ней не предусмотрено выполнение хоть какой либо программируемой логики, поэтому держать сигнал несколько секунд не кому. Всё остальное возможно
Всё это может, а затягивать команду от кнопки обычно не требуется, "1" идет пока нажата кнопка (один из режимов реакции на нажатие), для управления это нормально подходит. Графические примочки конечно не реалируются. Лучше и быстрее работает если панель- мастер. Недостатки есть, но не из этого списка. Если нет команд, зависание которых недопустимо при прекращеннии связи, то и вообще проблем нет, ибо в таком режиме контролировать связь с панелью со стороны ПЛК не просто.
Лучше и быстрее работает если панель слейв, но нужно уметь такой режим программировать в контроллере
Человек писал:
3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.
В ИП320 бит будет иметь состояние TRUE пока нажата кнопка. Панель будет передавать в ПЛК TRUE в этом бите пока нажата кнопка.
А не надо никаких скриптов в панели. Человек спросил как это сделано в ИП320. Я ему доходчиво объяснил. Для управления механизмом я использую две кнопки, ПУСК и СТОП. На экране панели возле каждой пары кнопок стоит битовый индикатор, подтверждающий, что ПЛК отреагировал на нажатие кнопки. Т.е. нажал оператор кнопку ПУСК, в ПЛК пошло TRUE, ПЛК принял TRUE, установил бит для индикатора в TRUE, индикатор на панели зажегся, оператор может отпустить кнопку ПУСК. При нажатии на кнопку СТОП индикатор гаснет.