Здравствуйте.
Хочу ограничить выходной ток у БП120К на 2.5 А. Как записать данные в регистры с помощью приложения Modbus Poll.
А именно какой выбрать тип данных в посыле и следование регистров (Beeg-Endian, Leetl-Endian).
Спасибо.
Здравствуйте.
Хочу ограничить выходной ток у БП120К на 2.5 А. Как записать данные в регистры с помощью приложения Modbus Poll.
А именно какой выбрать тип данных в посыле и следование регистров (Beeg-Endian, Leetl-Endian).
Спасибо.
Здравствуйте.
Блок питания БП120К-24 №9504524132661453 отработал неделю и сгорел.
Как оказалось вышел из строя силовой транзистор вместе с обвязкой и шим-контроллером.
По моему мнению транзистор сгорел из-за плохого охлаждения, т.к. радиатор маленький по площади, термопаста отсутствовала. Сам радиатор просто надели на транзистор без всякого прижима.
Печатная плата плохо отмыта.
Стоит эта поделка нормальных денег, а качество изготовления хуже китая.
Вложение 85128
Вложение 85129
Вложение 85130
Да, господа овновцы.... Сей блок питания отработал 10 часов. 10, БЛ.... ЧАСОВ...!!!!!
Запитывал ПЛК-110-60+МВ110-8А+МВ110-2А. Специально покупал с большим запасом...
РЕзультат - выход БП в коротком замыкании. Горит красным светодиод "Работа". Что вы о качестве скажете??? За что такие деньги????
Вложение 86045Вложение 86046
О качестве конкретно этого блока что-то хорошее сказать не получится. Поделитесь, пожалуйста, заводским номером, будем разбираться
Вряд ли актуально, но регистры здесь https://owen.ru/downloads/re_bp120k-24.pdf. Вам нужен 1618, тип данных Float32