Спасибо за инфо! А что за лампочка? Если накаливания, то у нее немаленький ток получается, и ничего не сгорело?
Вид для печати
Есть ПР200-24.2.2.0 и некоторое оборудование в щите управления вентиляцией. Поскольку бокс практически герметичен, добавил два небольших вентилятора (50х50 24В) для принудительной вентиляции. Но на максимальных оборотах они прилично гудят. Собственно вопрос, посредствами ПР200-24.2.2.0 можно как-то уменьшить обороты вентилятров или нужен какой-то отдельный регулятор? Вентиляторам нет необходимости работать постоянно, думаю вполне достаточно циклично их запускать для продувки. Но все равно обороты хочется уменьшить, а то слишком шумно.
Проще поставить такую штуку для включения вентиляторов
Вложение 67569
7T.81.0.000.2303 Finder
Последовательно... надо попробовать. Я так понял последовательно напряжение разделится и от этого обороты снизятся? Я не спец в этом :)
Попробовал через понижающий модуль снижать напряжение, ниже 3.8В вентиляторы глохнут, а при 5В крутятся практически безшумно. То есть по идее можно запитать от 5В и все, или это вредно? При 9-12В шумно, не так как при 24В, но слышно нормально. Управлять через ПР200 можно, но сильно умно не нужно, датчики и все такое, достаточно циклично включать каждые 30 минут, или что-то в этом роде. То есть просто продуть и все. Хотя если при 5В их практически не слышно, то могут работать постоянно, когда система запущена. Главное разобратся не навредит ли постоянная работа при 5В для вентилятора 24В :)
А как вы думаете в компах делают работу вентиляторов бесшумно?
Понижением напряжения питания. Если вам при 5 норм, то так и сделайте,
только учтите, что производительность вентиляторов уменьшится в несколько раз, в отличие от 12 В последовательно и тем более от 24 В.
Температуру в шкафу, желательно потестировать несколько дней.
Потестирую при 5В, посмотрю что будет. Но меня тут смущает не температура внутри шкафа, там и грется нечему, хотя не замерал конкретно, а нагрев модульных контакторов с катушкой 220В. Через них коммутируются вентиляторы и нагреватель. Нагревается именно в зоне катушки, раньше вообще до 70С доходило, но они были вплотную поставлены, потом сделал расстояния пол модуля, стали меньше грется, до 55С в самой горячей точке. Решил все таки добавить принудительно вентиляторы. Хотя может температура 55С не критична уже, но продувать не помешает. Наверно нагревается из за 245-250В в сети, такое напряжение, других предположений нет. Впрочем вентиляторы не помешают.
Это же просто красочный пример, в смысле, как создать себе проблему на ровном месте, а потом вместо того, чтобы исправить изначальную ошибку с шумными вентиляторами пытаться её решать. И, ещё много лет назад, когда я сталкивался с этим, правилом хорошего тона было ставить в системные блоки ПК 120 мм малошумные вентиляторы(вместо 80 мм), за счёт увеличения диаметра в 1,5 раза расход(производительность) увеличится в 2,25 раза при тех же оборотах(скорости потока воздуха), так что в итоге производительность увеличится даже если применить в два раза менее оборотистые вентиляторы и уровень шума при этом существенно снизится!