Здравствуйте. При подключении к СПК110 каскадного КТР121.03.10 нужно добавить канал modbus для ввода и отображения уставки температуры в одном поле СПК. Вложение 73950
В этом случае можно использовать функцию 23 Вложение 73954
Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
с функцией чтения 3Вложение 73952
и функцией записи 16 Вложение 73953