Так вам время работы или время цикла надо измерять?
Измерение времени цикла, в базе 2 макроса, оба работают, проверял в симуляции, оба 100 ms
первый измеряет за 15 сек, второй быстрее за 5 секВложение 65924
Вид для печати
Так вам время работы или время цикла надо измерять?
Измерение времени цикла, в базе 2 макроса, оба работают, проверял в симуляции, оба 100 ms
первый измеряет за 15 сек, второй быстрее за 5 секВложение 65924
Мой вариант с приоритетом входов с меньшим числовым значением(верхних) с возможностью дальнейшего расширения количества:
Вложение 65925
Вложение 65926
А есть у вас вариант неодновременного включения выходов при одновременном включении входов с заданной задержкой времени. У меня простенькая задача - есть установка с 8 двигателями. Кажддый запускается по своей логике, но при подаче питания или запуске цикла) они стартуют все. Мне надо поставить в разрыв их цепи пр так чтобы при любой одновременной подаче сигналов на моторы они включались не одновременно ( с настраиваемой паузой между подачей сигнала на выход)и далее пролежали работать? Соответственно отключались при снятии входного сигнала
Первый двигатель тоже с задержкой включения должен быть(типа питающее напряжение пусть устаканится) или начиная со второго? Приоритет, я так понимаю, не важен?
Короче, примерно как-то так:
Вложение 65927
Вложение 65928
Так, с запуском первого насоса без задержки:
Вложение 65929
Даже так:
Вложение 65945
Вложение 65946
И при работе(не только при включении), если поступит команда запуска более одного двигателя с интервалом менее заданного(в данном случае менее 10 секунд), "разрулится" и эта ситуация!
Нужно считать время работы увлажнителяЦитата:
Так вам время работы или время цикла надо измерять?
Измерение времени цикла, в базе 2 макроса, оба работают, проверял в симуляции, оба 100 ms
первый измеряет за 15 сек, второй быстрее за 5 секНажмите на изображение для увеличения. Название: 1 Измер времени цикла.jpg Просмотров: 4 Размер: 78.2 Кб ID: 65924
Тогда вам нужен макрос наработки, типа OperTimer_ Вложение 65933
Находится во вкладке Общие, если надо можно добавить и секунды
Ваш вариант судя по всему рабочий, т.к. синхронизирован по тактам. Красивое решение с элементом сравнения с задержкой на один такт. Спасибо. С остальными вариантами не все однозначно, т.к. в принципе сигналы от кнопок могут прийти с разницей в задержку точно на один такт.