ssl вы опишите структуру связи ваших приборов, а то пока не понятно кто у вас там мастер и сколько мастеров у вас там
Вид для печати
ssl вы опишите структуру связи ваших приборов, а то пока не понятно кто у вас там мастер и сколько мастеров у вас там
да и так понятно, если панель на 485 цепляет.
точно, упустил это
Подскажите, можно-ли панель сделать ведомым прибором?
Можно, только не совсем удобно. Настройте её как MODBUS Server, как адреса панели соответствуют регистрам, есть в инструкции. Потеряете реальную скорость связи, если не воспользуетесь способом Валенка, т.е. самописный модбас в контроллере и связь пакетами.
Можно проще, но не феншуйно:
Оставьте в контроллере только слейв, Панелью опрашивайте МВА8 и пересылайте данные по времени в контроллер, там есть такая фича. адрес устройства, отличный от того что задали по умолчанию, пишут как 1# перед номером регисрта.
но по феншую, пересадить панель на 232 порт контроллера.
Дело в том, что планируется зацепить три панели на контроллер, думаю в сети они себя вести будут плохо
вы, ssl, хорошо формулируете вопросы :)
в - не работает панель с контроллером
о - сделайте так и так
в - тормозит панель на rs485
о - так у вас 2 мастера на линии - разнесите на разные порты
в - видите ли, планируется 3 панели использовать...
ssl с тремя панелями вам 2 пути:
1. настроить все три как slave приборы, контроллер-мастер будет опрашивать панели.
- не очень удобно.
+ без разницы на каком порте контроллера будут висеть.
2. соединить 3 панели цепочкой, первую настроить как мастера для ПЛК, 2 следующие настраивать по принципу "удаленный плк"
+ удобное управление в итоге
- сложная настройка, нужен свободный порт на контроллере, не уверен, что поддерживается вашей панелью
Удаленный ПЛК, насколько я понимаю, это связь по Ethernet? Если да, то этот вариант отметается, остается настроить Панели как Слейв. А на счет вопросов, прошу прощения, недостаток базового образования.
ethernet сугубо между панелями. от панели до плк любой удобный вам способ связи.