Нужен энергонезависимый RS-триггер, много раз выкладывал на просторах форума, короче, найдёте в этом проекте:
Вложение 64778
Вложение 64779
Вид для печати
Нужен энергонезависимый RS-триггер, много раз выкладывал на просторах форума, короче, найдёте в этом проекте:
Вложение 64778
Вложение 64779
переменную как вы ставите? просто с входа на переменную и указываете ее энергонезависимой? :) Конечно обнулится, у вас вход в нуле при включении питания, цикл начинается с опроса входов, он в нуле, его переменная в нуле.
Защелки надо ставить и инициализировать при включении... которые уже далее будут "продвигать" логику с 1-цей а не с нулем.
Есть вопрос по порядку исполнения кода (см. скрин). По задумке это счетчик, который считает количество включений каждого из трех входов с ограничением максимального значения. Если есть превышение уставки, счетчик сбрасывается на 1. На железе все работает как нужно, но мне все же не очень понятна последовательность обработки связей (1, 2 и 3 на скрине). Прав ли я считая, что при превышении уставки сначала будет записана 1 в ФБ-счетчика(1), потом на следующем цикле счетчик сбросится(2) и уже только после этого будет обработан вход(3) ?
Добрый день. Кто нибудь пробовал подружить панель оператора EKF PRO-Screen 4 с ПР200?
Да там всё просто, вот тема была, со скринами и подсказками, разница в подключении к ПР200 только в адресах.
Если панель Слейв, то регистры как есть,
если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПР200.
https://owen.ru/forum/showthread.php...EKF+PRO-Screen