Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.
Вид для печати
Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.
Добрый день, по-поводу панели СП307, по питанию пришлось выпаивать все электролитические конденсаторы и проверять на универсальном тестере компонентов ESRC-LCR-T4, один из них оказался высохшим (470 uFx10V, потерял емкость и большое ESR сопротивление), вроде заработало без перезагрузки, посмотрим через сутки работы панели. Да, еще на всякий случай поменял литиевую батарейку CR2032 и впаял держатель батарейки от материнской платы системного блока компьютера.
Скажите, а сколько времени она проработала, чтоб понимать реальный срок эксплуатации?
Здравствуйте.
Пробовал поискать и не нашёл, хотя вряд ли я - первый, кто с этим столкнулся.
Вместе с панелями СП3хх продаются, как аксессуары, переходники DB9-T.
При попытке таким переходником воспользоваться выяснилось, что его распиновка не соответствует таковой у панели - у СП RS-485 выведен на контакты 4 и 7, а на переходнике так надписаны 1 и 6.
Как следствие, ничего не работает.
Один такой переходник уже пришлось вскрыть и перепаять, но заниматься этим и далее никакого желания.
В связи с чем вопросы: кто и как соединяет СП3хх с ПР? Есть ли рекомендуемый способ? Кому пришла в голову идея продавать вместе несовместимые устройства?
Вложение 65520
Вложение 65521
Добрый день.
Для СП3хх как аксессуар продается "Переходник СП3хх".
https://owen.ru/product/sp3xx/accessories
DB9-T - это переходник для старых моделей СПК1хх.
https://owen.ru/product/spk107/accessories
Распиновка у них разная и, действительно, DB9-T не подойдет для СП3хх - и мы нигде не заявляем, что их можно совместно использовать.
Если у вас в счете указан "Переходник СП3хх", а фактически вам пришел DB9-T - то, пожалуйста, пришлите счет мне в личку - мы разберемся, почему это произошло и исправим ситуацию.
Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
Спасибо за подсказку.
Теперь у меня новый вопрос.
Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
Вот. Если ПР выдернуть из сети, СП вставить, то всё перестаёт работать.
Вторая, похоже, проблемы в чём-то ином имеет. Первой на руках уже нет, но проекты (которые, насколько я помню, не работали без повышения скорости) прилагаю. Зав. № 56119220932462437
Связь не ПР-СП. Связь ПР-прибор (работает) и СП-прибор (не работает)
В мануале на прибор сказано читать тройкой.
А накой 7-битный байт в СП307 и ПР ?
Чудеса вражеской техники. Переделал, заработало.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как сделать кнопку "два в одном" нажал на нее, закрылось окно и установился бит?
Спасибо!
В функциональную кнопку добавьте Действие, Закрыть окно и действие Включить бит. Элементарно же.Вложение 65628
На скрине стоит выключить бит.
Вложение 65627
+++
разобрался, спасибо!!!
при помощи функциональной кнопки!
Подскажите еще, как по биту перейти на нужный экран?
если бит сброшен экран1, если установлен, экран2
2 функциональные области, сделать обе ФО- глобальными.
1 область, управление по биту, передний фронт- переход на 2 экран
2 область, управление по биту, задний фронт - переход на 1 экран Вложение 65636
здравствуйте.
имеется панель сп307р (мастер) - ПЛК150 (слейв). Требуется при отсутствии связи с ПЛК выводить соответств. сообщение и делать запись в журнал событий (это сделаю сам). Проблема как правильно сделать обнаружение потери связи, т.к. если делать бит квитирования со сбросом на стороне ПЛК, панель просто зависает. Зависает скорее всего т.к. ждёт данные для индикаторов ... Единственное что приходит на ум, это копировать периодически этот бит квитирования во внутренний PSBx и уже по этому PSBx выводить сообщение....
Вобщем, подскажите как правильно для мастер-панели отслеживать подключение ПЛК-слейв? спасибо.
Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
если сбросил, вторая область, по заднему фрону бита 0х0 закрыть окно об обрыве связи , если не сбросил 5 сек,
третья функц. облать с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв. Все функц. области должны быть глобальнымиВложение 65643
Как отключить слейв по биту ниже.
Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
Всем привет!Имеется 5 панелей СП270. Первая панель подключена портом PLC к контроллеру, последующие подключены по RS485 к порту Download первой панели (первая хост сети, последующие ведомые). Т.к. панели СП270 сняли с производства, возникла необходимость постепенной замены (по выходу из строя) на СП300. Теперь о проблеме: Конфигуратор для СП300 по умолчанию идёт "урезанный", поэтому для создания данной цепочки панелей настроек вообще никаких не имеется, за это огромное спасибо овеновцам за "полную совместимость" (цитата:-"Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО"). Отдельное спасибо Петру Артюкову, многому от него научился. Вообщем сделал расширенные настройки конфигуратора для СП300, настройки для моих целей появились. Теперь возникла следующая проблема (для простоты вывожу сигнальную лампу, цифровой индикатор и кнопку управления битом):
1) СП270 (хост), СП270 (ведомая) - всё четко работает;
2) СП307 (хост), СП307 (ведомая) - всё четко работает;
3) СП270 (хост), СП307 (ведомая) - на СП270 всё четко работает, на СП307 индикаторы работают, кнопка не хочет;
4) СП307 (хост), СП270 (ведомая) - на СП307 всё четко работает, на СП270 ничего не работает.
Понятно, что можно все панели разом заменить, но цена вопроса приличная.
У меня нет такого количества разных панелей. По этому чисто мои предположения, которые проверить не могу
Вариант №3.
Вдруг у Вас для кнопки на СП307 используется адресация типа 4х00.01 и если контроллер ОВЕН, то можно заменить на эквивалентный 0х01.
А 4х00.15 --> 0х15, а 4х01.15 --> 0х31 и т.д.
Может сработает?
Кнопка уже 0х13. Такое ощущение, что адреса регистров такие-же, а физически не совпадают между СП270 и СП300, вот данные и пропадают. На одной серии панелей всё работает, проблем нет.
А все панели-слейвы и на одной линии - не проще ?
Проект панелей тогда единый по сути (только адреса)
Уговорили))
Здравствуйте!
Вопрос 1. Панель СП307 требуется по биту (фиксированный) запретить ввод данных, при этом просматривать, конечно можно. Бит видимости не подходит, наличие пользователей тоже не нужно.
Запустил оператор процесс и параметры уже изменить никакие не может.
Вопрос 2. Окна тревоги. Приходит авария отображается окно, при переключении на другой экран окна тревоги там соответственно нет, и при переключении обратно тоже уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так чтобы окно тревоги отображалось во всех экранах. Это нужно, т.к. без подтверждения оператором ошибки программа дальше работать не будет (В окне тревоги функциональная кнопка стоит, которая типа квитирует ошибки и закрывает окно).
Вопрос 1.
Не пугайтесь наличия пользователей, т.к. никаких паролей вводить не нужно, а вот управление запретом ввода сделать элементарно.
- включите галку, и задайте любой пароль уровню 1
Вложение 65662
- в настройках ввода включить пароль для уровня1
Вложение 65663
- теперь можно разрешать, запрещать/разрешать ввод данных с помощью PSB60
Скрытый текст:
Спасибо! Все прекрасно работает.
Самое простое - Поставь период повтора для окна тревоги - 5сек, ну потеряешь пару секунд на открытие окна при переходах по экранам..
Вложение 65665
Скрытый текст:
Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.