прошу сильно не ругаться... верстал на бегу... ошибки знатокам прошу указать :)
Вид для печати
прошу сильно не ругаться... верстал на бегу... ошибки знатокам прошу указать :)
Прошу помощи. Имею в наличии СПК105 и МВ110-8А. Связь по rs485 установлена, настройки у МВ110-8А стандартные(адрес16, скорость9600)(СП-4 куплен, но в пути). Подключился к МВ100-8А при помощи шаблонов МХ110. Получаю данные как на скринах, но они статичны, т.е. подключаю термосопротивление, или обычное, просто замыкаю контакты выводимые данные неизменны. Помогите разобраться, что я делаю не так.Вложение 18634Вложение 18635
Спасибо за ответ, думал, что физическая неисправность. Будем ждать купленный СП-4...
Добрый день пофи! Подскажите чайнику как менять визуализации? Создаю элeмент MOVE, на вход EN посылаю TRUE, на другой Vis1, на выходе ENO BOOl, на другом VisuElems.CurrentVisu, в менеджере визуализации ставлю галочку напротив CurrentVisu,(всё как прочёл на форуме) и не фифа, визуализации не меняются... Может кто нибудь из знатоков не пожалеет своего времени и шагам растолкует, что я делаю не так!!!
В этой книге ответы на Ваши вопросы.
http://www.owen.ru/forum/showthread....F1%F2%E0%F0%F2
Вы все описываете правильно.
Возможно, вы объявляете переменную CurrentVisu в программе? Этого делать не следует. Вот в таком виде все работает:
Вложение 18693
Евгений Кислов спасибо!!! Всё оказалось проще чем я делал. Залез в дебри, а оказалось всё на поверхности.
Подскажите для ликвидации безграмотности физическую сущность указанных параметров (чтоб понятно):
Вложение 18789
Здравствуйте Всем. Давненько не был на форуме.
Санкции делают своё дело, и наступил черёд импортозамещения. Зреет объект, где надо заменить локальные системы с пультами Siemens Desigo на альтернативу.
Один из вариантов рассматриваю ПЛК107 + модули ВВ.
Системы - кондиционеры с рекуператорами, и вытяжными системами. Потянет? И много будет гемора при программировании?
И еще, возможно, что в последствии потребуется ввести СКАДА систему. Получится?
До этого на ОВЕНе ничего серьёзного не делал, самое крутое, это управление фасадным освещением на ПЛК110 + ИП320. И даже там связь с ИП320 и менюшки не конфетка, заняло 90% всей работы.
Если объект всё же созреет, то могу просить помощи у гуру? :confused:
С уважением Андрей.
Вероятно, все же СПК107. Если нет критичных ко времени процессов (например, высокоскоростной счет), то вполне. Данная связка весьма медленная из за опроса модулей по Модбасу. Собственно мозги СПК довольно шустрые.
На счет сложности, то даже немного проще, чем в КДС2.5 на ПЛК110.